какой коs fi? подскажите какой обычно берётся для кондиционеров, в документации ничего не нашёл
XLM OG 18 I.R.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

Вентиляторы, кондиционеры - 0,85

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.

Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Для однофазных двигателей, которые чаще всего стоят в бытовых кондиционерах cos(fi)=0.6..0.7.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48200

А конденсатор компенсирующий там рядом не стоит?

Нет. Там стоит фазосдвигающий для двигателя компрессора. Считается, что для маломощных нагрузок компенсация излишня. Хотя с увеличением количества кондиционеров в сумме они уже представляют не такую уж малую нагрузку в масштабах многоквартирного дома. Но в таких случаях иногда компенсируют на входе в дом, все равно оставляя конечных потребителей как есть.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Взводатор написал :
Но в таких случаях иногда компенсируют на входе в дом, все равно оставляя конечных потребителей как есть.