Прошу прощение если повторюсь! Нашёл много похожих тем, но.... у меня дом с электроплитами, делаю новую проводку.....вечный вопрос форума: провод ж/з соединять на щитке с его корпусом, тудаже посажен провод "ноль"!
В домах с электроплитами-ноль не отгорает.
Рабочий и защитный ноль в советских домах с электроплитами -сидят под одним винтом (или на корпусе)
.
Можете брать эту точку для разводки по всей квартире-там защитное зануление совершенно честное.
Именно ЗАНУление, а не ЗАЗЕМление ,как назвали свою тему.
Не спасет--т.к защитный ноль им не отключается.
Вообще по правилам в цепи PE запрещена установка отключающих аппаратов. Поэтому-то в домах с электроплитами проводка даже в советское время выполнялась надежно---чтобы данная ситуация была исключена.
Dima_ulrih написал :
так чтоже безопаснее: зануление или просто фаза-ноль+ УЗО
зануление+ УЗО.
В доме с электроплитами спокойно заземляйтесь на щиток (зануляйтесь) ПОД ОТДЕЛЬНЫЙ ВИНТ!
УЗО - дополнительная мера зищиты. Не защитить себя в доме с надёжным нулём нельзя!