Добрый день!
Подскажите как подключить программатор к данному котлу. Кпил программатор ZOOM 100, продавцы уверяли, что необходимо подсоединить два проводка на программатор на клемы 1 и 2, на котле снять перемычку с платы между 3 и 4 и подсоединить туда 2 провода. Подсоединил, но котел не реагирует на программатор, тупо работает в режиме нагрева воды в системе до температуры, выставленной на котле. В инструкции к котлу непонятно написано че куда подключать (ну или я ниче не понял :-)). Чего делать? Спасибо :-)
Ставить температуру на максимум не обязательно. Котел обязан реагировать на программатор при любой температуре носителя. Т.е., если Вы понижаете температуру термостата ниже, чем сейчас в комнате, то он должен сработать и котел отключиться. Если этого не происходит, то что-то сделано неправильно или термостат неисправен. Для проверки отключите один провод от термостата. Котел должен немедленно отключиться и не включаться никогда. Естественно, при этом тесте котел должен работать в режиме отопления. На работу ГВС наличие термостата никак не сказывается.
Кстати что-то за странный термостат. Ни Rambler ни Yandex про него ничего не знают.
Завтра попробую и поставить температуру на мах и поиграть и проводами. Если не получится, выложу фотки "чудо"-девайса и платы котла.
Программатор видимо кЕтай, продается под маркой ZOOM, это у нас сеть магазинов оборудования для отопления. Цена девайса 45 у.е.
2dmvt1: интересно Вы говорите, а как же случай когда котел наберет необходимую теипературу по обратке, допустим 50* и выключится, не смотря на то, что в комнате еще нет той температуры, при которой сработает термостат? Вот для исключения таких случаев и ставится температура носителя на макс. Я не прав?
Если поставить температуру на максимум, то прогреется помещение, естественно, быстрее. Но иногда это не всегда благо. Например, если дом двух-трехэтажный то при очень высокой температуре возникает сильный дисбаланс между температурой на втором этаже и в подвале, т.к. очень горячий теплоноситель отдает максимум тепла в первой же батарее. Т.е. на втором этаже Ташкент, а в подвале Арктика. Носитель меньшей температуры прогревает весь дом более равномерно. Котел, естественно, отключается по температуре носителя, но чтобы избежать излишней тактовки достаточно просто понизить минимальную мощность котла.
Второй вариант, когда максимум не благо - работа котла на теплый пол.
В любом случае, через несколько циклов начнется термостабилизация по термостату.
Все вышесказанное из личного опыта.
Ачот.
В общем, все ок.
Заработало.
Кстати, температура у меня стояла 37 град на котле, поэтому он тупо отключался при наборе этой температуры в системе и не реагировал на термостат. Поставил не на мах, а на 60 град. Почему?
Потому что получается перебор по температуре в помещении.
Например, поставил на термостате 20 град.
При 19 включается котел, хрендячит на полную минут 10, резко поднимается температура в помещении, срабатывает термостат, отключает котел, но такой горячий теплоноситель дальше нагоняет температуру в помещении. А нафига? :-)
Ставьте температуру градусов на 45-50. Котел умный и на 40 град уже включит модуляцию. Т.е. тактовать будет меньше, да и прыжки температуры на радиаторах явление неприятное и вредное.
А термостат уже подрихтует комфорт.