Есть кухня, по периметру у пола установлены розетки, 2х и 4 х, соеденены в развитвительной коробке с проводом идущем к щитку. у щитка провод проходит на узо и дальше на автомат. размыкается автоматом фаза. В чем проблема: обнаружил на приборе пощипывани при прикосновении.. стал проверять тестерной отверткой (средненькая такая за 50-70 р) Обнаружил горение лампочки тестера на контактах земли(горение не такое яркое, что на фазе). Фокус в том, что провод земли, хоть и подключен к розеткам, но в щитке просто висит, т.к. дом старый и заземления нет. проверил, не соеденена ли где земля с нулем, а потом перепутаны контакты - нет, везде конусами-скрутками соеденены каждый пучок проводов отдельно.везде(на висящем проводе в щитке, у каждой розетки но дугах заземления) горит тестер. Т.Е. получается, что провод нигде не соединен и не перемыкается, но чего-то на нем есть!. отключил землю от розеток - на проводе всеравно горит тестер(не так ярко как на фазе). НО! ткнул на контакт заземления и чудо, тастер опят горит менее ярго чем на проводе и совсем тускло по сравнению с фазой! Взял старый тестер типа за 10 р. фаза горит, моя отключенная земля горит тускло, контакты розеток не горят. провод от разеток черный с изоляцией жил 1,5х2 земля отдельным 1.5, от коробки к щитку - ним 2,5х3.
Я ничего не понимаю? объясните пожалуйста, розетки под мебелью, добраться не просто

было такое как-то давно еще один раз при протаскивании провода в нише в стене, протащил провод, подключил о и фазу, а на третьем горит тестер слабенько - как?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

YanT написал :
Фокус в том, что провод земли, хоть и подключен к розеткам, но в щитке просто висит,

Коли защитного провода в доме нет, то отключите третий провод и в розетках тоже - уповать остается только на УЗО. А индикатор у вас горит из-за наводок - какая-никакая, а емкость на висящей в воздухе жиле есть.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Вывод - пользоваться индикатором за 10р - он менее чувствителен к наводкам!

У меня тоже горит индикатор на земле которой нет, причем длина соединения меньше метра, тоже наводка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Z@toichi написал :
тоже наводка?

Тоже, если на другой конец этого метра кто-то фазу не подключил.

YanT написал :
Я ничего не понимаю? объясните пожалуйста, розетки под мебелью, добраться не просто

В розетку где-то включено устройство с фильтром на входе,
и дарит всем розеткам 110 вольт (средняя точка фильтра). Вам надо во всех своих розетках отключить 3-провод и заизолировать.

если на другой конец этого метра кто-то фазу не подключил.

На том конце подключен тостер с электроникой, и у него сверху на корпусе пробник тоже горит...это как, нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Z@toichi написал :
На том конце подключен тостер с электроникой, и у него сверху на корпусе пробник тоже горит...это как, нормально?

Нормально, если к корпусу тостера не подключен защитный проводник.

Нормально, если к корпусу тостера не подключен защитный проводник.

Ничего не подключено, а "защитный проводник", это в смысле ноль или земля?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Z@toichi написал :
"защитный проводник", это в смысле ноль или земля?

Защитный проводник это в смысле защитный ноль.