Запитал в ванной СМ от плиты из кухни.
Провод в кембрике заммуровал в штробе под плиткой.
Остался кусок провода под ванной, там я плитку ложить не буду.
Читал, что в ванной открытых проводов быть не должно.
Во что запихать провод под ванной?
sergey_sav написал :
Сечение провода, проложенного к розетке? Как подключились к розетке электроплиты?
На входе для питания плиты 25 А автомат.От автомата до розетки алюминий 3-х жильный 4 мм.кв. Плиты нет, стоит газовая.Напряжение на розетке фаза-нейтраль 220,фаза-земля 220 ,нейтраль-земля 0."Земля" обозначена на самой розетке.
От розетки до стиралки медь 3-х жильный 1,5 мм.кв.
Подключил временно к клемам розетки.Провод (в кухне) лежит пока за шкафчиками.Буду скоро делать ремонт на кухне замурую в штробу.
Замуруете в штрабу соединение силового кабеля?! Да ещё медь с алюминием... и 3*1,5 под защитой АВ 25А?! Героическая личность. Вы бы всё же полистали странички форума....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Замуруете в штрабу соединение силового кабеля?!
Нет в штабу я замурую сам кабель.)
Соединять алюминий с медью я буду в распаечной коробке.
Есть такие пластмассовы с крышечкой на защёлках. Я так в уже делал.
Правда какой клемник выбрать пока не решил.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.