эл-во стабильно, перебоев нет, если и бывают летом и то на пару часов при ремонтных работах на линиях, газ в баллонах разуемеется никто таскать н е будет, дом для постоянного проживания, никто его замораживать не собирается, дом хочется пользоваться как квартирой с минимальным неудобствами, по принципу поставил и забыл, дороговизна полноценной системы н е смущает лишь бы было оправдано, а если еще позволит потом на эксплуатации экономить то вообще сомнения отпадут, пока выбран котел(но не куплен) интойс 27 квт с 9 тэнами с погодозависимой автоматикой. любителям предложить газовые конвекторы предлагаю один сезон побегать с балоннами по заправкам, кстати им же предлагаю провести рассчеты стоимости выработанного квт тепла на газе - получится около 2-х руб, что дороже эл-ва
Запас газа в баллонах автору все равно понадобиться-на случай отключения электричества-не сидеть же голодным и холодным.
Проблема одновременности при электроотоплении решается очень просто.
Ставятся не конвекторы --а электропечи ПЭТ-2А.
2 электропечи на комнату+3-режимный переключатель (включена I , II или обе группы)
Т.к включаются они вручную--то проблемы перегрузки нет.
Заземление -обязательно.
Отопление эл.котлом оправдано лишь с перспективой подвода газа. В остальном - лишний гемор. Современные эл.конвектора идут без заземления, что говорит о надежности их эл.схем. А эл.проводка одинаково грамотно должна быть проведена, что к лампочке в туалете, что к конвекторам. Большой плюс конвекторов - возможность выставить любую температуру в каждом отдельном помещении.
В варианте с котлом пиковая мощность на отопление будет ограничена только мощностью самого котла. Для Вас вполне реально хватит 10-12 квт. И то вряд ли котел постоянно будет потреблять эту мощность. Естественно, если дом нормально утеплен. Если Вам вдруг понадобится мощностьна иные нужды, то всегда временно можно будет ограничить мощность котла отключив одну или две ступени. При этом может оказаться, что и этой мощности вполне достаточно для комфорта.
В варианте с конвекторами пиковая мощность будет равна сумме мощностей конвекторов. И как-то повлиять на их работу невозможно. Т.е. если на какое-то время электроэнергию отключат и дом немного остынет, то при подаче электроэнергии включатся все конвекторы и может возникнуть пиковая перегрузка. Конечно, как только в комнатах температура будет подниматься до установленной на терморегуляторах конвекторов они будут отключаться. Но пиковая перегрузка почти гарантирована. В варианте же с котлом, Вы в состоянии сами установить ту мощность, которая Вас устраивает. Я, например, когда уезжаю оставляю только 3 квт. Этого вполне достаточно, чтобы в доме 270 кв.м. при -5 на улице было 17-18 град. Котел работает напрерывно, но нагрузка получается равномерной и предсказуемой по току.
полдома будет в теплых полах, водянных думаю, в общем убедили - котел, не понял только почему пиковая нагрузка на котел меньше. имеется выделенной мощности 33 квт, боюсь что нехватит с учетом других потребителей
Для такого большого коттеджа однозначно делать водяное отопление с электрокотлом.
Плюсы по порядку:
Пожароопасность на порядок ниже. Один закрытый тряпкой конвектор - пожар с вероятностью 50%, при большом числе комнат и конвекторов за всеми не уследишь, особенно за детьми. И по мне это первый и основной плюс, т.к. стоимость подобного коттеджа на порядок выше ЛЮБОЙ системы отопления.
Разводка силовой проводки для конвекторов по всему дому тоже не прибавляет оптимизма в пожарном отношении, да и не очень дешевое занятие.
Завести один мощный силовой кабель в котельную, поставить один комплект нормальной защитной автоматики встанет в разы дешевле, да и безопасней.
Суммарная стоимость конвекторов сопоставима со стоимостью радиаторов и труб. Естественно, надо рассматривать цену приличных моделей (Stebel Eltron, Siemens), а не одноразовый китай.
При желании, всегда относительно малыми вложениями сил и денег можно перейти на любой другой вид топлива (газ, солярка, ТТ). Вопрос встанет только в монтаже второго котла и его обвязки в котельной.
Требования по пиковой мощности в варианте с электрокотлом ниже. У меня подобный дом без проблем отапливается в наши нынешние питерские зимы (до -5) электрокотлом в 9 Квт, да и то частенько включаю только 3 или 6 квт, т.к. этого достаточно.
Постоянная вонь от сгорающей пыли. Низкотемпературные конвекторы страдают этим меньше, чем их спиральные предшественники, но запах все равно имеется.
Минус только в том, что первоначальная стоимость водяного отопления выше. Монтаж сложнее и дороже.
Мое мнение - конвекторы хорошее решение для небольшой квартиры или летней дачи. Как источник периодического отопления в межсезонье или как дополнение к паршивому центральному.
Если уж есть предубеждение к водяному отоплению, то лучше сделать везде электрические теплые полы. Безопасно и комфортно.
практически приступили к монтажу системы отопления коттеджа площ. 300 кв. м. на базе электрокотла и водянной разводки как ударила в голову мысль "нафига весь этот гемороой с разводкой, насосами, когда проще и дешевле развесить эл. конвекторы". Начал взвешивать "за" и "против". Пока увидел "за" такие:
если когда-то в далеком будующем будет газ можно будет безболезненно перейти на газовый котел не руша ремонт.
2.возможность аккумулировать ночное тепло по 60 коп за квт (даже на дизтопливе квт выработанного тепла получается около 2-х руб) но система дорогая и не скоро окупится, так что делать сразу отказался
Выскажите свои ЗА и ПРОТИВ пожалуйста
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.