Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#934895

КФРД.

Оставлять?

Если оставлять, то:

  1. достаточно ли после него поставить "тонкий" фильтр без регулятора;
  2. нужен ли обратный клапан (не понятно из описания);

Спасибо.

vk написал :
Оставлять?

Менять однозначно.

ДОКА написал :
Менять однозначно

  • это значит, что эта штука:
    1. в принципе не работоспособна;
    2. рванёт и устроит потоп;
    3. другое.
      Если можно, объясните, в чём причина.

vk написал :

  1. рванёт и устроит потоп;

Он силуминовый, ЕслиМнеНеИзменяетПамять.

vk написал :

  1. рванёт и устроит потоп;

Это главная причина.

там и проходное устройство сужается сильно, а фильтр очистки грубый встроенный не справится с камушками в нашей воде и редуктор забьется - потому при установке редуктора фильтр тонкой очистки ставят до него, как, например, в картинках из профиля ДОКИ. Разбирал у себя это хозяйство: там такое... из ОК фильтра выковыривал камушки. Если есть возможность нужно сразу избавляться.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

много наплели лишнего-но я б поменял только по одной причине-как показывает практика -в статике он давление не держит. поизучайте

Пижон написал :
как показывает практика

Половина сантехников грешат на закисание РД при чистой сетке, половина говорят, что работает годами. Задал вопросы производителю, отчёт выложу.

Отчёт.

Общался с инженером «Твеста».

Корпус – 12Х18Н10Т.
Сетка фильтра – 0,5мм.
Маркировка на РД - «буква»+«цифра» есть номер месяца и год производства.
Со второй половины 2007 года (надо уточнять конкретный месяц ) РД настроен на 2,5 атм. Более ранние партии – на 1,5.
Не срывает, не закисает.
Заглушка фильтра не должна закисать, т.к. установлена через прокладку.
Чтобы убедиться в нормальной работе РД надо снять «голову» (закручена с «ручным» усилием), снять клапан и установить «голову» обратно. Если в комплекте есть штатная заглушка, то «снять голову» и поставить заглушку.

Кстати, забыл написать выше, но очень весомый аргумент для владельцев душевых кабин - давление им требуется 4-5 атм. Так что, им точно придется расставаться с этой штуковиной. У меня мастер-ремонтник эти штуки выкидывать не стал, положил в свой ящик...?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

vk написал :
Корпус – 12Х18Н10Т

бабушкам рассказывайте...

Пижон написал :

Держите себя в руках.

Это данные, озвученные производителем. Я их не комментирую.

основной недостаток - низкое давление на выходе,для нормального душа маловато,для кухни нормально
разбирал такой,основной корпус из стали,голова из силюмина
кстати,у меня во всех редукторах не стояла сеточка фильтра,похоже это и есть причина выхода редукторов из строя
или на заводе не поставили сеточку,или сантехники сперли

sashkm написал :
для кухни нормально

Несколько месяцев назад подключал осмос на кухне. Из-за такой вот ерунды пришлось использовать помпу...

Пижон написал :
Сообщение от vk
Корпус – 12Х18Н10Т

бабушкам рассказывайте

Да уж...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

sashkm написал :
корпус из стали,

эта "сталь" у нас по серости "латунью" называется