Регистрация: 16.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 426
#935606

Спасибо. Принято.

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

по п.1 - в сторону движения продуктов сгорания для отвода образующегося конденсата при разнотемпературных временных режимах работы оборудования;
по п.2 - думаю можно. Это монтажный зазор. Температура "холодной " наружной трубы коаксиала как правило невысока и главный момент - это изоляция этого зазора для исключения задувания помещения со стороны улицы.

Vasss написал :

  1. По паспорту, должен быть уклон 3 градуса этой трубы от горизонтали, а в какую сторону и для чего?

Уклон должен быть на улицу, для стока конденсата(если котёл без устройства для слива конденсата).

Vasss написал :

  1. Можно ли просто запенить зазоры, или нужно делать по другому?

У себя пространство между трубой и стеной просто запенил.

Регистрация: 16.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 426

Здравствуйте!
Двухконтурный котел ВИЕССМАНН (Германия) Витопенд 100. Труба выхлопная, она же приточная (труба в трубе) горизонтальная. Установили и ушли. Отогнул манжету, которая прикрывает отверстие в стене на улицу, а там ничего нет, улицу видно насквозь и ветер дует и ладонь входит в зазор. Собственно вопросы:

  1. По паспорту, должен быть уклон 3 градуса этой трубы от горизонтали, а в какую сторону и для чего?
  2. Можно ли просто запенить зазоры, или нужно делать по другому?