Необходимо обойти газовую трубу канализационной. Вопрос как правильно это сделать? Ставить 4 уголка 50х45° или 50х30°? И где ставить ревизию? И ставить ли ее вообще? Длинна трубы справа ~1 метр, потом 2 уголка 50х45° (или 50х30° что лучше?), потом труба длинной ~1м и уходит в ревизию, потом угол на раковину, потом переход на 110 трубу а потом в стояк. Длинна трубы слева ~1м, потом угол под 90 градусов собранный из двух 50х45°, потом ~1м и подключение раковины. По всей длинне канализационной трубы будут стоять кухонные шкафы, т.е. видно ее не будет. Вообщем как правильно это сделать?
2VladJ - Если нельзя заштробить трубу в стену, и нельзя отодвинуть её от стены, то только обвод. В прицнипе, вы всё необходимое уже указали — обвод уголками, ревизии (я бы поставил с обеих сторон), уклон, крепление. Ничего сверхестественного не требуется.
Чем плавнее повороты и обводы, тем лучше. Конкретно вам на месте виднее, что можно поставить.
Пижон написал :
а просто отнести от стены по всей длине нельзя?
Не хотелось делать меньше шкафы или делать в них глубокие вырезы.
lex2202 написал :
или в стену заштробить? или трубу газовую отогнуть?
Всю трубу в стену нельзя, она несущая. Отогнуть тоже не получиться, потому что газовая труба в гильзе, а канализационная труба идет по самому полу (бетонному перекрытию).
Wazawai написал :
я бы поставил с обеих сторон
А какие нибудь стандарты есть? Где четко прописано, что мол так и так после/перед каждым поворотом надо ставить ревизию или необязательно. Все дело в том что еще вопросы есть по другому подводу канализационной трубы к раковине в ванной.