Да всё просто. И было понятно с первого поста, тем более с картинками.
Есть исходный действующий санузел. С действующей водяной разводкой и полотенцесушителем на стояке горячей воды.
Надо сделать как на последней картинке - "компактные" вводы по холодной и горячей воде с вводными кранами и нормальное место присоединения полотенцесушителя (пойду завтра покупать), тоже с запорными кранами. Полотенцесушитель могу и сам поставить, но он должен вставать на место без напряга, нормально. Все краны - мои. Ваше - уголки, тройники, сгоны, отрезки 1 1/4" труб, работа по переделке стояков (отключение-включение стояков тоже).
А без сварки, вы будете стояк вверху отрезать и резьбу на нём резать? Потому как снизу есть сгоны, выше - нет.
На картинках резьбовые соединения смазаны каким-то серым герметиком, каким? Что сейчас используется для герметизации резьбы? Ну, не пакля же...
Где те, кто делал? Почему других ищете?
Картинки не мои - в инете случайно наткнулся.
Только картинки в кэше, всё описание удалено.
Дом и квартира - один в один как у меня. Как переделали стояк - понравилось, до этого не знал что делать с полотенцесушителем, как всё разместить в сантехшкафу - вроде и места много, а так коряво вводные отводы торчат... ни туда, ни сюда. А тут всё компактно сделали, шкаф сузился настолько, что можно поставить нормальную раковину или "мойдодыр".
Спех написал :
А без сварки, вы будете стояк вверху отрезать и резьбу на нём резать? Потому как снизу есть сгоны, выше - нет.
На картинках резьбовые соединения смазаны каким-то серым герметиком, каким? Что сейчас используется для герметизации резьбы? Ну, не пакля же...
это к комне вопрос? если комне то
1 - конечно
2-пастой (какой именно не в курсе их не мало)
3 лён
В общем всё понятно. Хочется, чтобы была лошадь, но по цене копыт.
Уже минимум с десяток лет как Unipaсk используется в сантехнике. К тому, что самому сделать остальное (от стояка) при такой осведомлённости и/или подготовке… В Питере переделка одного стояка, причём местным (жэковским) сантехником - 2 500/3 000 р. А тут их два, насколько я понял. И жэковскому сантехнику не надо никуда ехать с баллонами, мастерская с верстаком на все виды работ и прочая рядом.
Наведаюсь завтра в ЖЭК, спрошу как они выдают акт приёмки работ.
"Порадовали" мастера клеить ярлыки незнакомым людям из Питера. В Москву ехать явно не собираются, но им уже "всё ясно".
Переделать стояки так, чтобы "пипки" короткие были, и полотенцесушитель нормально вставал - нормальная работа, не "космическая". Одной моей знакомой предлагали личинку замка поменять за 5 тысяч рублей... я ей просто так поменял. Так что не надо "про коней и копыта".
Кто желает предложить адекватную цену - пожалуйста пишите в личку или на мыло speh1speh@narod.ru - буду часто просматривать почту. На этой неделе в отпуске - если договоримся, можно в любое удобное время сделать работу.
Самому сделать остальное (от стояка)… - опять же, не надо пренебрежительно говорить о людях, которых вы не знаете.
Ничего там заумного нет. Делали, знаем. Так что сделаю неторопясь, и если надо выложу фотографии сделанного. Мне бы только стартануть с водяным вводом.
Дело не в пренебрежении - нет и тени мысли про то. Просто взяло сомнению, учитывая вопрос про Унипак.
У вас стояки на резьбе. По моему мнению лучше пригласить мастера со сваркой, так как "возраст" труб и сохранность их (особенно в перекрытиях) наводит на мысль замены стояка и в перекрытии. И лучше бы, если возможно конечно, и до нижних/верхних соседей. Если трубы "гнилые", то работать с резьбой нужно аккуратно и лучше не одному (сантехнику). Ну а если мастер будет не один, то верно что и стоимость работ так и так будет какой-никакой. ИМХО.
На фото сделан прямой стояк 1 1/4" с двумя тройниками и отводами к полотенцесушителю в один дюйм. Соответственно и запорные краны - дюймовые. Будет ли хорошо греть полотенцесушитель при таком включении?
Ведь раньше это был просто изгиб трубы 1 1/4" и весь поток воды проходил по нему.
А после замены часть потока пойдёт по прямому стояку 1 1/4", а часть - по 1"-му полотенцесушителю.
В инструкции к полотенцесушителю (смотрите прикреплённую картинку) нарисована несколько иная схема - там стояк загибается, а на байпасе есть третий кран (при работе ПС он закрыт?).
Как правильно, с двумя кранами или с тремя?
Кстати, мой дом 1970 года. Трубы в хорошем состоянии. Не думаю что гнилые. И внешних признаков гнилья нет, и на кухне откручивал трубы полудюймовые - толстая сталь, ещё столько же простоят.
У родителей дом помоложе, но трубы действительно "гниют". Два свища на стояке горячей воды (хомуты), разводка сгнила (поменял в этом году). Может вода такая агрессивная у них, может кто заземление на трубу прицепил... не знаю.
Полотенцесушило работать будет.
На байпассе кран - запрещён. ДЭЗ, если усиленно интересоваться гарантиями с его стороны, точно не примет эту работу. Вообще самодеятельно установленных перекрывающих сам стояк внутри квартиры кранов быть не должно (по уставу).
Значит картинки в инструкции ООО "АРГО" вводят нас в заблуждение, а на фотографиях всё правильно сделано. Спасибо за подсказку.
Вообще самодеятельно установленных перекрывающих сам стояк внутри квартиры кранов быть не должно (по уставу). - ну, уж нет! Если что с ПС случится - перекрыл эти краны и звони в аварийку. Никакого потопа не будет. Вентили стояков обыкновенно ничего не держат, никто не знает где они, перекрывают вентиль на весь дом, и то через полтора часа в лучшем случае. За это время море горячей воды натечёт.
(Только собирался "отбиться" )
Вы же сможете своими кранами отключить ПС. Но стояк (общий) при этом должен работать. Это и имелось ввиду. После байпасса вы вольны ставить сколь угодное вам количество кранов.
Краны высоко, да. Попробую разместить вертикально "в одну нитку" фильтр грубой очистки, проставку под водосчётчик, обратный клапан, фильтр тонкой очистки с системой промывки, редуктор, гребёнку.
Что неоспоримо - отвоевал у сантехшкафа 20 сантиметров слева от канализационного стояка.
Для санузла - это существенно. Теперь смогу вместо мини-раковины поставить раковину стандартного размера.
Удастся ли что-то уменьшить по фронту шкафа - посмотрим.
Аппетит приходит во время еды - если раньше не думал ставить стиральную машину в санузел, просто некуда, то теперь, возможно удастся её вписАть. Может, придётся унитаз развернуть на 90 градусов.
да нет так то все нормальненко, но , краны закрывать будет не удобно, должна быть высокая дверца шкафа, которая будет при открытии упиратся в п.с. , да и туалет переносить это упиратся в п.с самому
на моей фотке будет так , шкаф само сабой сместится как и у вас для установки раковенны, пс будет торчать из стены, унитаз за счёт небольшого увеличения кабины немного сдвинется к кухоной стене, машинку конечно можно и в санузел впихнуть к стене на против унитаза, но мы так с заказчиком прикинули ,кухня у него длинная лишнего места достаточно так что ставить будем на кухню, чтоб коленками сидя на унитазе в неё не упиратся
и ещё один момент фильтр тонкой очистки в одну нитку как собираетесь размещать?
Спех написал :
Попробую разместить вертикально "в одну нитку" фильтр грубой очистки, проставку под водосчётчик, обратный клапан, фильтр тонкой очистки с системой промывки, редуктор, гребёнку.