Спасибо понял.
Только я чего то думал что Узо являеться одновременно и АВ автоматом.
А на самом деле дифавтоматы есть 2 в одном.
Извените в вопросах електрики я полный ноль, только учусь .

Maris написал :

  1. на бойлер диф 10/16 А Правильно?

Если у Вас бойлер (1,5 – 2)кВт – АВ -10А + УЗО 25А/30 (10)мА, если 2 - 3,5)кВт – АВ -16А + УЗО 25А/30 (10)мА или дифавтоматы тех же величин (10А/30мА или 16А/30мА).

1,2,4-понял.

  1. на бойлер диф 10/16 А
    Правильно?

Разделите силовые линии:
1 - плита АВ 25/32 А
2 - СМ АВ 10/16 А + УЗО
3 - бойлер (не помню, сорри)
4 - свет киньте на др. свет

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо!
1 Вводной автомат определяется выделенной мощностью, а не Вашим желанием.

Понял узнаю какая мощность.

2 Консультироваться со специалистом лучше до начала работ, а не по их окончании.

Уже начал

Зачем объединены варочная и СМ в одну группу под одним автоматом?

В целях экономии, да и они будут рядом у меня стоять,может по профански.

То же самое касается бойлера и света.

Свет можно перекинуть на линию кухни

1 Вводной автомат определяется выделенной мощностью, а не Вашим желанием.
2 Консультироваться со специалистом лучше до начала работ, а не по их окончании.

Зачем объединены варочная и СМ в одну группу под одним автоматом?
То же самое касается бойлера и света.
Остальное потянет, м.б...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Имеется частный дом,(времянка) в котором установлен счётчик 60А и автомат на 32А

Вводный автомат наверное нужно менять на 50А

Интерисует схему питания розеток и освещения.Правиьно ли я мыслю.

Разводку планирую делать сам, и после проконсультироваться с специалистом.

На что стоит обратить внимание? в процесе?