Поделитесь практическим опытом, как лучше разместить автоматы в щитке?
Итак, щиток на 24 автомата, две линейки по 12 друг над другом. Вся электрика разбита на 12 линий, каждая под своим автоматом (номиналы по току не рассматриваем).

Вводной автомат, за ним.
X) группа без диффа:
X.1. Свет кухня+с/у+коридор
X.2. Свет 2 комнаты

A) УЗО 300мА, за ним:
A.3. Электродуховка+Варочная поверхность (газ, поджиг)
A.4. Чайник+Тостер
A.5. Микроволновка
A.6. Холодильник

B) УЗО 30 мА, за ним
B.7. Посудомойка

С) УЗО 30 мА, за ним
С.8. Стиралка

D) УЗО 100 мА, за ним
D.9. Проточный водогрей
D.10. Розетки 2 комнаты
A.11. Розетки кухня+коридор(для с/у)
D.12. Звонок.

Вопросы.

  1. Надо ли на стиралку (B) и посудомойку (C) ставить разные УЗО (4 места) или поставить одно (2 места) и два автомата (1+1 место). Физически занятие мест одинаковое, как грамотнее?
  2. Я не ставлю УЗО на свет (группа X). Ибо пугают, что перегорающие лампочки будут вырубать его. Верно?
  3. Номиналы токов утечки по УЗО правильные?

И самое главное - по размещению. Ввод кабелей сверху. Счетчик справа. Нужны советы практиков - как лучше разместить автоматы? Хочу так (слева направо):
Нижняя рейка: вводной автомат, все УЗО, шина ноль,
Верхняя рейка: автоматы, шина PE.
Это будет удобно? Какие есть практичные варианты чтобы не путаться, был удобный монтаж?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Мишутк написал :
Номиналы токов утечки по УЗО правильные?

Нет - защитить человека может только УЗО с номиналом не более 30мА. Вам нужно начать не с компоновки щита, а с создания разумной и грамотной схемы.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

1-я DIN-рейка
Вводной автомат
УЗО 63А/30мА - кухонные группы

  • Варочная поверхность (газовая) + электродуховка
  • Чайник+Тостер
  • Микроволновка + Холодильник
  • Стиралка
  • Посудомойка

2-я DIN-рейка
УЗО 63А/30 мА

  • Проточный водогрей
    УЗО 63А/30 мА - сухие группы
  • Розетки 2 комнаты
  • Розетки кухня+коридор
  • Звонок
  • Свет кухня+коридор+с/у
  • Свет 2 комнаты

Предусмотреть место для 2-х нулевых шин по 8 винтов каждая после 1-го и 3-го УЗО.
P.S. 5 линий на кухню нужно, только если вы всем активно одновременно пользуетесь. А вообще можно и 2-3-мя обойтись, с автоматами С20.