Доброго здоровья всем!
Гуру, разрулите ситуацию, пожалуйста. Стандарнный сан-тех шкаф в квартире в доме П44, 16 этаж

Подводка между отсечным краном и сантех приборами в ванной от трубы ГВС – гибкая, хочу заменить. Но часть разводки в ванной комнате выполнена оцинковкой, вполне надежно и грамотно, менять не предполагается. Оцинковка после меди - не очень хорошо, поэтому участок от отсечного крана до стенки ванной протяну оцинковкой, полдюйма, на льне и сурике, по старинке.
Вопрос в следующем: не будет ли серьезных температурных подвижек на этом участке ( на рисунке выделено красным), не заломает ли отвод на стояке? Дому 15 лет. В шкафу сухо всегда. Левая часть красного участка жестко замоноличена в стену (гипс). Сами стояки «шевелятся» (от руки) на 3-7 мм, а вот вертикальная подвижка неизвестна.

Ширина шкафа около 700 мм. Длина участка оцинковки – около 500мм. Вертикальный участок – около 200 мм.
Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

возможное "гуляние" 0,3мм -говорить не о чем