Заранее прошу прощение за неопытность... Но я так понимаю этот форум для этого и существует чтобы просить умных советов!!

Квартира однокомнатная новостройка.... 5 проводная проводка..
гостиная кухня объеденены.....лоджия тоже будет использоваться как полноценная комната.

приблизительно накидал схему.... Вообще с 5 проводной проводкой сталкиваюсь впервый раз. (раскидал фазы).

Просьба покритиковать.....и дать дельных советов.....чтобы схема превратилась в реализуемую))))

в Москве есть трехфазный ВВОД в одинарку?
***
Обычно Три фазы в подъезд, потом равномерный расброс квартирок на РАЗНЫЕ фазы, получаем однофазный ввод в квартиру...

Действительно бывает!!!))
Своими глазами видел. Строители оставили хиленький щиток в квартире и в него входят 5 проводов!!!

Ну кто нибудь что нибудь дельного скажет)))??

Вроде бы всё жизнеспособно. А счётчик остался в этажном щитке?
Зачем применяли ВВГнг-LS? У Вас же проводка в трубах и штрабе, насколько я понял, а не по деревянным конструкциям... Или из принципа: "Защита лишней не бывает"?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Стоит какойто электронный...- сам Щит закрыт (поэтому сильно не ознакомился с содержимым).
Хочу взять ключ...и изучить там все более подробно.

ВВГнг-LS - вроде как Гост)))

alexdss написал :
ВВГнг-LS - вроде как Гост)))

ГОСТ требует изолированные провода в оболочке или кабели. СП-31 - нераспространяющие горение (нг). А уж с пониженным дымовыделением... К пожару готовитесь?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

можно попроще кабелек то взять!!!
Ваше дело!!!

Тогда прошу прощения .....а какие нужно использовать кабеля (марку) ???

Скрытая проводка в трубах - "замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое несгораемых материалов" применяют "незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов".
Исходите из экономической целесообразности.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Большое спасибо за ответы..

А нормально в моей схеме не использовать УЗО после автоматов на Свет, кондиционер, и плиту??

Нормально, кроме лоджии. К ней иные требования, которые, если не вру, были приведены в теме "Нормативные документы..."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

даже если лоджия- это полноценная комната 8 кв.м. объединенная с кухней (собираюсь снести стену м\у кухней и лоджией ) Так же максимально теплые окна, максимальная тепло-изоляция.

alexdss написал :
собираюсь снести стену м\у кухней и лоджией

Ну тогда и не говорите, что это лоджия... просто кухня.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Всю проводку собираюсь кидать по потолку за гипсокартоном. многие советуют в стяжку.....
что лучше??? (потоло из ГКЛ по всей площади квартиры)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
Всю проводку собираюсь кидать по потолку за гипсокартоном.

И розетки, и освещение? Не задумывались о том, что часть разводки можно в стяжке сделать, а часть по перекрытию?

Наверное, розеточные группы удобнее в стяжке пола, а светильники под потолок (гофра и кабель НГ)

опоздал...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо)))
так наверно практичней будет!