Есть необходимость использовать в канализации угол в 90*.
Везде пишут, что не желательно использовать поворот на 90градусов, а лучше использовать 2 по 45.
Места под 2 по 45 нет, почти.
В связи с тем, что это будет слив от ванной, появилось опасение, что вода будет медленно спускаться.
Поделитесь опытом насколько это критично.
Скорей более шумно, возможно чаще в этом месте засорятся будет, течение жидкости будет турбулентно - а должно быть ламинарно )
Для ванны может и не страшно.
BV написал :
Из-за этого может получиться, что при сливе ванной высосет водяные затворы из мойки на кухне или умывальника....
Я даже не думал над таким аспектом.
А почему этого не происходит, если нет прямого угла, а стоит 2 по 45?
Меня больше волновал возможный медленный слив воды из ванны.
2BV
Это как с сыром - фантастика...
Нифига там в связи с этим поворотом не будет. Практически штатная ситуация, когда после тройника на стояке 50-й отвод сразу поворачивает. 2Serhiozavr
Здесь настолько маленький участок трубы от поворота, что им можно пренебречь, слив будет нормальный.
про другие не знаю
в старой квартире если смеситель в ванну открыть на полную - уровень поднимается, вода застаивается
чугунная ванна, чугунный сифон, регулярно чищу, но помогает не надолго
в новой ставил душевой поддон - на трубе два поворота, один 90гр., второй два по 45, труба 50
от отстояков на полную (гор и хол одновременно) гибкой подводкой наливал воду в поддон - не застаивается
сифон поддона пластиковый, 90мм диаметр
свременные сифоны скорее всего пластиковые, но все равно расход через сифон будет меньше чем через колено 90, повороты у сифона круче
а кроме того бывает и проходное сечение сифона меньше
Доброго!
Первым поисковик выдал эту тему по поводу применения 90° углов в канализации...
Подниму ее.
Вопрос-общая протяженность канализации по двум санузлам около 8 метров и при прокладке использовано 4 угловых соединеения по 90°, ревизии нет...
Как это скажется на работе данной системы?
Инсталяция будет в самом конце, во втором малом с.у.
Да, труба 110 или 100 я, не сильно разбираюсь в этом.)))
Screen, никто Вам не скажет, сколько проработает лежак такой ощутимой длины, смонтированный с нарушениями. Готовьтесь к засорам, ставьте ревизии для каждого участка.
Спецы, а если общая длина лежака пороядка 1,3 м, и при этом два поворота 90 град. - нормально работать будет? слив с мойки на кухне, труба 50. Ревизий не будет, всё будет в стене.
Rem_S, даже если и будет нормально работать, но, если все-таки забьется (бросите что-нибудь в слив), как в замурованной стене прочищать через эти углы будете? Трос вряд ли просунете...
Вадим М написал: Rem_S, даже если и будет нормально работать, но, если все-таки забьется (бросите что-нибудь в слив), как в замурованной стене прочищать через эти углы будете? Трос вряд ли просунете...
Здравствуйте! Подниму тему. Пожалуйста, прокомментируйте мою ситуацию, пока еще ванна не установлена. У меня 4,5 метра канализации, из которых 3 метра d=50mm идут под ванной и зашиты в короб (и обложены плиткой). Ревизий на канализационной трубе нигде нет. Под ванной канализация поворачивает на угол 90°. Меня пугают засоры, которые могут образовываться в этом углу от стоков кухонной раковины. Мастер успокаивает, что все нормально, уклон канализации соблюден - этого достаточно, а мне рекомендуется крот заливать раз в месяц и никаких проблем не будет.
Прошу консультации. Действительно ли такая конструкция не вызовет осложнений на 4,5м канализации? Нужно ли сейчас что-то предусмотреть?
Микитович написал:
Если слив со стиралки идет до поворота на 90 то это будет промывать все и всегда.
дело не только в промывании, а еще и в правильном наполнении трубы жидкостью и циркуляции воздуха - жидкость не должна на поворотах перекрывать все сечение трубы.
Nebesnaya написал:
Да, а ещё лучше прямо в слив вмонтировать готовый вариант с тросом — видела такие в строительных магазинах.
Nebesnaya, это чтобы на этот трос налипали волосы и жир?