Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#939654

Прошу ваших идей-как уменьшить частоту вращения вентилятора на вытяжку? Спасибо!

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Уменьшить напряжение-конденсатором, например.

rextor написал :
Прошу ваших идей-как уменьшить частоту вращения вентилятора на вытяжку?

Для ответа необходимо знать тип двигателя?
Может быть диммера будет достаточно. Будет плавный регулятор оборотов.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

На форуме писАли, что диммер не пашет, а конденсатор пашет.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

это смотря какой движок.

Вентиляторы с коллекторными (которые хорошо регулируются диммерами)----уже давно не выпускаются . хотя у родителей есть такой ---производство ХЭМЗ. (Харьковский электромеханический завод им.60 летия УССР)
Но это сейчас экзотика

Все современные вентиляторы--асинхронники.
Поэтому используется конденсатор .

azus6 написал :
это смотря какой движок.

Вот об этом я и сказал

да димер поможет если у вас отдельный вкл на вентилятор!!!или конденсатор!!!

А не подскажите, какой нужен конденсатор, чтобы в половину приглушить S&P Silent200? На 1 мкф?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

rextor написал :
Спасибо за совет

Колитесь, какого номинала поставили конденсатор?

iNt25 написал :
А не подскажите, какой нужен конденсатор, чтобы в половину приглушить S&P Silent200? На 1 мкф?

а чего его глушить то надо? опрокидывает тягу или шумит?
уменя в санузлах стоит их сотка. я очень доволен. ни шума и лепестки от обратной тяги есть.

Мощный слишком, простыть очень просто.