Мутноватые сведения: есть вибратор, работает от 3х фаз по 42V каждая, в наличии транс 220\42,
однофазный. Транс на 2кВт, вибратор на 1,6 кВт. Внимание, вопрос: как извлечь три фазы по 42V?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Legion написал :
в наличии транс 220\42,
однофазный. Транс на 2кВт, вибратор на 1,6 кВт. Внимание, вопрос: как извлечь три фазы по 42V?

Найти еще два таких же трансформатора и соединить звездой.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Legion написал :
как извлечь три фазы по 42V?

Еще не забыть посмотреть на частоту, а то может быть придется не транс ставить а искать преобразователь. Что скорее всего.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ким написал :
Еще не забыть посмотреть на частоту, а то может быть придется не транс ставить а искать преобразователь. Что скорее всего.

Дейтвительно, я об этом не подумал - быстрее всего 400Гц.

400 Гц - это военные, у гражданских обычно 200 Гц.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

Андрёй написал :
400 Гц - это военные, у гражданских обычно 200 Гц.

Не обязательно, выпускались цепные электропилы с питанием ~3Ф 220В 400Гц...