Делаю разводку розеток в квартире
в щиток приходит 4 линии,провод сечением 2.5кв
каждая линия защищена своим автоматом на 16А
перед автоматами стоит узо на 63А,вопрос
подскажите пожалуйста можно-ли на нейтраль узо вывести 4 провода
sergey_sav написал :
Аналогично поступите и с фазой.
А это-то зачем, если под каждый фазный провод своя дырка в автомате имеется?
sashkm написал :
можно-ли на нейтраль узо вывести 4 провода
Можно, если обжать все жилы в изолированный втулочный наконечник. Думаю, что 2х6 подойдет. А обжать и пассатижами можно - хорошая протяжка клеммы УЗО доделает свое дело.
avmal написал :
хорошая протяжка клеммы УЗО доделает свое дело
Уважаемый, зачем советовать такую чушь? Если провода гибкие, многопроволочные - согласен, доделает.
А если моножилы совать, то надеяться на это не стОит.
Alex_Penza написал :
если моножилы совать, то надеяться на это не стОит.
Если совать, то не стОит, а если перед этим и обжать, то контакт будет обеспечен надежный. Даже более надежный, как мне кажется, чем с многопроволочными жилами - с многопроволочными жилами надо обязательно протяжку дополнительную через неделю-месяц делать, а с моножилами все будет изначально обжато.
Эти наконечники для многопроволочных жил.
Не поддавайтесь на провокацию avmal:
потом он же объяснит Вам, почему это соединение должно быть разборным и посоветует автоматы 1P+N.
а что остается тогда...все 4 провода на 1 выход N УЗО пихнуть?
или еще вариант взять 2 УЗО по 40А
по две линии на каждое узо
на каждую линию по 16А автомат
входной в квартиру автомат у меня 1+N 50А
mww08 написал :
а не подскажете документик, где запрещено более двух проводов подключать к одному зажиму автомата?
Отчего же запрещено? Подключайте ради бога - вон в малопроволочной жиле целых семь проводов, а в многопроволочной, так замучаешься считать.
Зажим должен обеспечить НАДЕЖНЫЙ контакт и если вы это сможете обеспечить, то никто возражать не будет.
mww08 написал :
Уважаемые Гуру, а не подскажете документик, где запрещено более двух проводов подключать к одному зажиму автомата? Буду признателен.
Это оговаривается производителем автоматов. А он в свою очередь должен выполнять ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.
Кстати, крутящий момент - тоже указывается, так-что крутить надо динамометрическим инструментом. А если вручную, то с метрологическим сертификатом, что вы "рукой всё чуствуете" с достаточным класом точности
sergey_sav написал :
Не могу сейчас найти пункт... сорри. Но есть, стопудово.
Предписание лаборатории по одному объекту с указанием пунктов, к сожалению, на работе.
Smily написал :
Ну... если найдёте, отпишитесь пожалуста.
Пренепременно, если не потеряю тему...
А физически (невзирая на бумажки) сможете обеспечить надёжный контакт двух или более проводников разного сечения под одним зажимом?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
А физически (невзирая на бумажки) сможете обеспечить надёжный контакт двух или более проводников разного сечения под одним зажимом?...
Если два одного сечения, то многие производители это предусматривают в конструкции зажимов автоматов.
А больше - я клемник ваговский на дин ставлю. В него 2 по 8 773-х помещается.