Kamikaze написал :
А СУП - это система уравнивания потенциалов, см. Хэлп.
Читал, но все так же думаю, что это:
Сообщение от Мирный
шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
А можно выложить какое нибудь фото этого СУПа? или ссылку на фото. Лучше один раз увидеть.
А я думаю, что СУП - это шина (например, в шитке), к которой подсоединены проводники от всех трубопроводов, металлоконструкций, арматуры фундамента и т.д. + защитный проводник (РЕ) сечением не менее 10 мм2 от шины РЕ в щитке (если шина СУП не совмещена с шиной РЕ в щитке) + провод (не менее 10 квадратов), идущий к контуру заземления (в т.ч. к заземляющему устройству молниезащиты 2-й и 3-й категории).
Кроме того, д.б. выполнена ДСУП в ванной (при наличии таковой).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А я думаю, что СУП - это шина (например, в шитке), к которой подсоединены проводники от всех трубопроводов, металлоконструкций, арматуры фундамента и т.д. + защитный проводник (РЕ) сечением не менее 10 мм2 от шины РЕ в щитке (если шина СУП не совмещена с шиной РЕ в щитке) + провод (не менее 10 квадратов), идущий к контуру заземления (в т.ч. к заземляющему устройству молниезащиты 2-й и 3-й категории).
Кроме того, д.б. выполнена ДСУП в ванной (при наличии таковой).
Ну вот теперь все понятно. А я так и говорил:
Мирный написал :
СУП - это, как я понимаю, шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
так как трубопровод из полипропилена (водопровод и канализация), ванны нет и не будет, арматуру в фундаменте отдалбливать не собираюсь, крыша не металлическая. Из железа в доме только входная дверь, но занулять ее -
mirok написал :
Я на вход до счётчика поставил-бы 4-х полюсный автомат а ноль отвёл после него
Воспользовавшись данным советом, сегодня спросил продавца о наличие такого, ответ был отрицательным. Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Мирный написал :
Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Возможно, что это правда - правда продавца.
Нет у него ни в наличии, ни на ближайшем складе - только на картинке в каталоге.
Но картинку в щиток не поставишь...
Мирный написал :
спросил продавца о наличие такого, ответ был отрицательным.
Каков вопрос - таков ответ. В наличии их действительно может не быть, тем более в магазине розничной торговли. А в природе они, конечно, существуют. Не во всех сериях (в дешёвых сериях типа Домовой и LR их нет).
ВТБ! написал :
Сообщение от Мирный
Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Возможно, что это правда - правда продавца.
Нет у него ни в наличии, ни на ближайшем складе - только на картинке в каталоге.
Но картинку в щиток не поставишь...
Закупил все комплектующие для сборки щитка. С 4-х полюснам ВА 25А оказалось не все так просто. Ни в ЭТМ, ни в МИнимаксе в наличие не оказалось, сделал заказ. Теперь возникли вопросы по сборке щитка. (спасибо Юркиным фото)
От вводного до счетчика идет ВВГнг 4х10. В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм. (от счетчика до самых автоматов 16А и 10А) Разрешается ли использовать многожильный? Неодходима большая гибкость.
Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
Мирный написал :
В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм.
Это вы погорячились - ПВ-4 или ПВ-3 4 квадрата будет вполне достаточно.
Мирный написал :
Разрешается ли использовать многожильный?
Приветствуется, если при этом еще воспользоваться изолированными наконечниками.
Мирный написал :
Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
Для фазного любой, кроме синего и желто-зеленого. Можно взять провод одного цвета ( белого, например ), а нулевой отмаркировать на концах синей изолентой.
Мирный написал :
Для УЗО менять местами L и N допускается?
Зависит от УЗО. Если на нем клемма N отмаркирована, то лучше придерживаться требований производителя.
ВТБ! написал :
Намного раньше, чем перегреется изоляция.
Запас действительно большой, можно не беспокоиться.
Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
Спасибо, вопрос решен очень вовремя, вечером хочу собирать щиток. Перед этим заеду в магазин за проводом. А теперь думаю, а зачем я купил 20 метров ВВГнг 4х10, который будет между ВА и счетчиком? Вполне хватило бы 4х4?
ВТБ! написал :
Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
А для самостоятельной сборки моножила даже предпочтительна. К тому же в советские счётчики лучше совать моножилу, так как у них беспощадные зажимы в виде простых винтов.
Мирный написал :
зачем я купил 20 метров ВВГнг 4х10, который будет между ВА и счетчиком? Вполне хватило бы 4х4?
Хватило бы.
Утешайтесь тем, что при при полной нагрузке и даже перегрузке не будет заметно падения напряжения. И вышеупомянутые винты зажимов в счётчике десятку точно не перекусят.
А недотянуть там никак нельзя - потом будет под пломбой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.