Прошедшим летом ванная комната на даче была модернизирована. Выкинули старую чугунную ванну, поставили душевой поддон (не уголок, без стен), установили бойлер и стиральную машину. Весной планирую переделывать проводку для всего этого хозяйства, а пока надо понять, что для этого нужно и заранее закупить.
В вводном щите ванная и кухня висят на одном автомате (и свет и розетки). В ванную входит медный кабель, 2,5 кв. как минимум (может больше, измерить забыл…), в двойной изоляции. Протягивать в ванную отдельный провод возможности пока нет. Планирую повесить в ванную отдельный щиток и подключиться к этому проводу. Предполагаю установить небольшой влагозащищенный щиток типа Legrand Plexo IP55. От него должны пойти две линии на бойлер и стиралку (точнее на розетки для них), свет (100 вт), отдельная линия для освещения пространства под лестницей (мини-склад, 1 лампа, включается очень редко), и еще планируется установить электрический полотенцесушитель (Devi, 40-60 Вт), включающийся в розетку. Бойлер 1,5 кВт, машина ~ 0,8 (примерно).
Вопросы:
Можно ли сделать всю разводку в щитке, т.е. обойтись без распаечной коробки?
Можно ли ставить одно УЗО на две розетки, куда будут включаться стиралка и бойлер, или ставить каждому свое? УЗО планирую Legrand, 16А, 10-30 мс.
Следует ли ставить УЗО на свет и полотенцесушитель?
Розетки: планирую Valena IP 44 (774120), с прозрачными крышками. При этом, бойлер и полотенцесушитель будут включены всегда, машина периодически. В одном из магазинов мне сказали, что если вилка в розетку включена, смысл IP44 пропадает.
Необходим ли вводной автомат в этом же щитке?
Стены обшиты ПВХ панелями, планирую за ними проложить NYM в пластиковой гофре.
Хотел бы еще определиться с размером щитка, но это после того, как определюсь с начинкой.
vladmed написал :
Планирую повесить в ванную отдельный щиток и подключиться к этому проводу.
Должен предупредить, что патент вам не светит - электрический стул изобретен и запатентован уже давно ...
В помещениях с повышенной опасностью, к коим относится и санузел, запрещена установка любого коммутирующего оборудования.
avmal написал :
В помещениях с повышенной опасностью, к коим относится и санузел, запрещена установка любого коммутирующего оборудования.
Я знаю, что так нельзя, но у меня не будет возможности перекладывать все кабели, тогда еще и щит сразу менять придется, это уже полный ремонт... Кроме того, как выяснилось, 25 лет в ванной висела распред. коробка на скрутках, она и сейчас еще висит. Поэтому, если я ее заменю на новый, изолированный щиток, и поставлю УЗО, неужели будет хуже, чем есть? Вот я и хочу выбрать наилучшее решение, среди плохих...
Да, еще деталь: земли нет, дом подключен воздушкой, 2 провода.
нужно сделать так: вытащить кабель из ванной или проложить новый (лучше)
vladmed написал :
Можно ли сделать всю разводку в щитке, т.е. обойтись без распаечной коробки?
можно и даже нужно
vladmed написал :
Можно ли ставить одно УЗО на две розетки, куда будут включаться стиралка и бойлер, или ставить каждому свое? УЗО планирую Legrand, 16А, 10-30 мс.
Советую на розетки провести по индивидуальному кабелю от щиточка. Если УЗО 10 мА - то придется две штуки ставить - они только на 16А. А 30мА - вам нельзя, тк земли нет. Во втором случае УЗО одно. Каким автоматом защищён кабель?
vladmed написал :
Следует ли ставить УЗО на свет и полотенцесушитель?
обязательно
vladmed написал :
Необходим ли вводной автомат в этом же щитке?
Нет
vladmed написал :
земли нет
надо бы сделать. Какое сечение воздушки? Провод в ванную трёхжильный?
Короче, выкладываю схему. Если провод защищён С16, то оба С16 в верхнем ряду можно не ставить
dinamit007 написал :
Каким автоматом защищён кабель?
Стоит С25, но на нем еще и кухня висит, нагрузки: 1 лампочка (100 Вт), УФ лампа для воды, электроподжиг плиты и холодильник.
dinamit007 написал :
Какое сечение воздушки? Провод в ванную трёхжильный?
Сечение не знаю, насколько помню, диаметр около 6 мм. По крайней мере, на всем этом висело 2 проточника в течение 3-х лет, проблем с проводами не было. Провода по всему дому двужильные.
dinamit007 написал :
Если провод защищён С16, то оба С16 в верхнем ряду можно не ставить
Если С25 в основном щите не годится, могу легко заменить на С16.
По схеме: С3 это тоже автоматы, на 3 А? И не логичнее ли объединить свет в ванной и кладовке, а п/с повесить отдельно?
Что-то щиток большой получается, я на 4-х местный рассчитывал... Еще вопрос, вот этих клемм для разводки внутри щитка достаточно?
Щиток большой, тк земли у вас нет, поэтому и УЗО 10 мА. Если провод точно 3х2,5, а не 3х4 - то С25 - под замену
vladmed написал :
С3 это тоже автоматы, на 3 А?
Да. В Электромонтаже должны быть... Вообще без земли - жесть. Щипать будет от корпуса ИСПРАВНОЙ стиралки (несильно).
vladmed написал :
диаметр около 6 мм.
Ввод у вас похоже 16 квадратов - можно строить полноценную землю TN-C-S (Почитайте help по заземлению и безопастности - всё будет ясно). А без земли - УЗО на ВСЁ (сухие помещения - 30 мА, сырые - 10мА)
vladmed написал :
И не логичнее ли объединить свет в ванной и кладовке, а п/с повесить отдельно?
нет. В случае КЗ вследствии перегорания лампочки в кладовке, вы в ванной не останетесь без света.
vladmed написал :
Что-то щиток большой получается, я на 4-х местный рассчитывал...
можно сжать до шестиместного - поставить два диффавтомата С16 10мА и два С3 (свет запитать от одного из дифов). Достоинство вышеприведённой схемы - вы не окажетесь в душе в темноте в случае взрыва ТЭНа бойлера... Клемм достаточно. Для разводки нуля можно взять неизолированные....
Спасибо, более-менее понятно становится... Еще пара вопросов:
В первом посте вы упомянули, что вводной автомат не нужен, а на схеме предлагаете два. Какую функцию они должны выполнять? Я так понял, они просто для удобства, ведь общий кабель защищен С25 (будет С16)?
Клеммы в щитке ставятся вертикально? Сколько места (в модулях) требуется для установки двух таких клемм, так, чтобы и провода удобно лежали?
Пока вроде все, хотя я уже начинаю сомневаться, не стоит ли сразу занятся полной переделкой электрики? Но, боюсь бюджет пока не позволит, поэтому я и хотел сделать временную защиту для наиболее опасного участка. Вот, пока колеблюсь...
мой ГЛАВНЫЙ вопрос: провод точно 2х2,5? или всё же 2х4? Замена на С16 наврятли возможна, нагрузка большая - будет выбивать. Если провод точно 2х2,5, то замена максимум на С20.
Вы уверены, что стиралка 0,8 Квт?Впрочем, даже если стиралка 1,5 Квт и бойлер 2Квт, может потянуть и на одном С16. Свет в ванной сколько будет по мощности (его надо либо в супервлагозащищённых светильниках, либо 12 вольт) (у меня 12 вольт 300 ватт галогенки)? Рисую ещё одну схемку. По схеме провода слева направо: стиралка, бойлер, свет, свет кладовка, электричесикий п/с. АВ+УЗО дешевле чем диффавтомат (намного, посмотрите каталог Электромонтажа...)
dinamit007 написал :
мой ГЛАВНЫЙ вопрос: провод точно 2х2,5? или всё же 2х4?
Сейчас уже точно не скажу, хотя вспоминаю, что имеющийся кабель толще чем 2,5 кв., который я покупал для подключения бойлера. (Если это поможет: кабель из середины 1980-х, внешняя оболочка фиолетовая). Впрочем, это я уже на месте померяю и куплю соответствующий автомат.
dinamit007 написал :
Вы уверены, что стиралка 0,8 Квт?
Только что проверил на сайте производителя, оказалось 2100 (мощность подключения). Но бойлер точно 1500.
dinamit007 написал :
Свет в ванной сколько будет по мощности
Сейчас одна лампа 100 вт, что будет - неясно, ибо потолок собирался доделывать весной. Помещение маленькое, предполагаю 2-3 точечных, скорее всего на 220. Кстати, IP44 хватит?