Gershik написал :
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?

Не не правильно. И вводной и отводящие автоматы расчитываются, исходя из количества, типа и мощности светильников. Аналогично считают и отводящие. Например группа из 5 четырехламповых светильников лампы по 18 ватт- 0,072 кВт-светильник, умножаем 0,072 на 5 = 0,36 кВт, ток по этой группе 1,78 А. аналогично считают и дрпугие группы. Далее -если щиток 3 фазы, то разбрасывают все равномерно, суммируют всю мощность и считают ток, но исходя из 3-х фаз и выбирают автомат.

Щит освещения трёхфазный?

Gershik написал :
То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?

Нет ничего страшного. Защитили вводной кабель от 32 амперного тока, а далее более маленькими автоматами защищаете ответвляющие куски. Номинал не имеет значения

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 14

То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 101

Да все правильно, если вводный автомат на 32А трехфазный. Ну, можно вместо 10А автоматов 6Амперные поставить, если очень хочется, но, если придется в дальнейшем еще больше ветвиться уже от веток (что случается по просьбам трудящихся, которым света мало), то лучше 10Амперники, а уже дальше 6Амперники.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Gershik:

Вы рисованием когда-нибудь занимались?
Нарисуйте свою схему и зашлите сюда - чего на пальцах объясняться?

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 14

Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?