Gershik написал :
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?
Не не правильно. И вводной и отводящие автоматы расчитываются, исходя из количества, типа и мощности светильников. Аналогично считают и отводящие. Например группа из 5 четырехламповых светильников лампы по 18 ватт- 0,072 кВт-светильник, умножаем 0,072 на 5 = 0,36 кВт, ток по этой группе 1,78 А. аналогично считают и дрпугие группы. Далее -если щиток 3 фазы, то разбрасывают все равномерно, суммируют всю мощность и считают ток, но исходя из 3-х фаз и выбирают автомат.
Gershik написал :
То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?
Нет ничего страшного. Защитили вводной кабель от 32 амперного тока, а далее более маленькими автоматами защищаете ответвляющие куски. Номинал не имеет значения
Да все правильно, если вводный автомат на 32А трехфазный. Ну, можно вместо 10А автоматов 6Амперные поставить, если очень хочется, но, если придется в дальнейшем еще больше ветвиться уже от веток (что случается по просьбам трудящихся, которым света мало), то лучше 10Амперники, а уже дальше 6Амперники.
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.