В системе отопления работает котёл Vaillant Turbo TEC pro VUW 242. Дом в деревне, давление в водопроводе низкое, при заполнении водой контура отопления давление всего - 0,9 бар, очень редко но бывает, что воды нет вообще. По паспорту давление холодной воды должно быть в пределах 1-2 бара. При работе котла давление горячей воды повышается до 1,2 бара. За неделю работы котла, давление упало до 1 бара. Вопрос: как повысить давление в контуре отопления при низком давлении в водопроводе, при отсутствии воды в водопроводе?
Профан2 написал :
В обычной , ИМХО, проще повыще поднять расширитель
И на сколько высоко Вы его поднимете? Для повышения давления на одну атмосферу, его придётся поднимать почти на десять метров. Вы предлагаете отдельно для него сооружение строить, типо водонапорной башни?
берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
Ну уж это, для системы отопления, совсем круто... Не так часто Вам придётся поднимать давление, ведь оно и падать не должно. Потом, что такое насосная станция? Это насос с расширительным баком и автоматикой. А зачем Вам в системе отопления ещё один расширительный бак?
rlf написал :
берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
Спасибо