rlf написал :
берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
Ну уж это, для системы отопления, совсем круто... Не так часто Вам придётся поднимать давление, ведь оно и падать не должно. Потом, что такое насосная станция? Это насос с расширительным баком и автоматикой. А зачем Вам в системе отопления ещё один расширительный бак?
берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
Профан2 написал :
В обычной , ИМХО, проще повыще поднять расширитель
И на сколько высоко Вы его поднимете? Для повышения давления на одну атмосферу, его придётся поднимать почти на десять метров. Вы предлагаете отдельно для него сооружение строить, типо водонапорной башни?
В системе отопления работает котёл Vaillant Turbo TEC pro VUW 242. Дом в деревне, давление в водопроводе низкое, при заполнении водой контура отопления давление всего - 0,9 бар, очень редко но бывает, что воды нет вообще. По паспорту давление холодной воды должно быть в пределах 1-2 бара. При работе котла давление горячей воды повышается до 1,2 бара. За неделю работы котла, давление упало до 1 бара. Вопрос: как повысить давление в контуре отопления при низком давлении в водопроводе, при отсутствии воды в водопроводе?