Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355
#948788

Вчера автомат был испытан:

  • отключение при 25 А через 87 секунд;
  • отключение при 3-хкратном токе (48А) через 5 секунд;
  • при 100 А отключается сразу

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

le написал :
[a]Издеваетесь....

-Констатирую

  • впрочем, может у Вас ИЭК дешевле не в 5 раз, а только в 2?

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Valeryko написал :
будет лучше раз в 5...

Издеваетесь....

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

le написал :
[a]Ну что ж, надеюсь "дешевая" серия домовой от шнайдер элекрик будет лучше ИЭКа и ДэКрафта

-Судя по цене:

le написал :
[a]автоматы за 230 рублей

  • будет лучше раз в 5...

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Ну что ж, надеюсь "дешевая" серия домовой от шнайдер элекрик будет лучше ИЭКа и ДэКрафта

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Всем спасибо

без разницы. Сила тока одинакова во всех участках цепи.

le написал :
[a]Автомат, потом УЗО

Да.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

le написал :
[a]Как лучше подключить?

Если будет один автомат, то сначала автомат, а потом УЗО.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Как лучше подключить? будет установлен 1 автомат и 1 узо. Автомат, потом УЗО или наоборот?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

le написал :
[a]Да уж... дешевые автоматы за 230 рублей

Так если вы купили их по 230 рублей, то это не значит, что они столько стоят.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Smily написал :
Хотя... всякое возможно. Вдруг китайцы захотят сделать ещё более дешёвую партию.

Да уж... дешевые автоматы за 230 рублей

avmal написал :
Не думаю, что бытовую серию "Домовой" Шнейдер Электрик будет кто-то подделывать.

Да уж....
Хотя... всякое возможно. Вдруг китайцы захотят сделать ещё более дешёвую партию.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

le написал :
[a]Что насчет фото, не подделка?

Не думаю, что бытовую серию "Домовой" Шнейдер Электрик будет кто-то подделывать.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

filvik написал :
Нет не подделка, но MULTI9 интереснее.

Мульти 9 нету Хотя однополюсной в одном месте видел на 32 А

le написал :
[a]Что насчет фото, не подделка?

Нет не подделка, но MULTI9 интереснее.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

filvik написал :
Ток УЗО или равен току автомата или на шаг больше (смотрим справочник),
на сработку АВ большое значение имеет петля КЗ.

Ок, про узо уяснил. Что насчет фото, не подделка?

le написал :
[a]Когда узнавал про автоматы / УЗО в прошлом году на форуме, сказали, что 16А для автоматов ток номинальный, а для узо 25А - максимальный и посоветовали УЗО на 40А.

Ток УЗО или равен току автомата или на шаг больше (смотрим справочник),
на сработку АВ большое значение имеет петля КЗ.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

filvik написал :
Какая связь с УЗО на 25А (то про УЗО, то вдруг про АВ, затем про Ваго -
смысл сермяжный откройте).

Когда узнавал про автоматы / УЗО в прошлом году на форуме, сказали, что 16А для автоматов ток номинальный, а для узо 25А - максимальный и посоветовали УЗО на 40А.

le написал :
[a]Где-то тут была тема про клеммы ВАГо и пожар на даче - там автоматы шнайдеровские не выключились вовремя

Какая связь с УЗО на 25А (то про УЗО, то вдруг про АВ, затем про Ваго -
смысл сермяжный откройте).

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Do Home Yourself

Дык, мульти 9 надписи на моем автомат нет!

2le][a
была ветка, я свои сфотографировал
мульти9 серия C60N
там галерее в верхнем правом можно размер картики поменять получше рассмотреть




Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

filvik написал :
От чего, если не подавать ток больше 25А?

Где-то тут была тема про клеммы ВАГо и пожар на даче - там автоматы шнайдеровские не выключились вовремя

le написал :
[a]Еще продается УЗО на 25А 30 мА шнайдеровское, но сомневаюсь насчет номинала в 25 А - оно же при перегрузке может сгореть?

От чего, если не подавать ток больше 25А?

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Вот такой автомат у нас продается за 230 руб Надеюсь, что настоящий, потому что ставить на алюминиевую проводку вместо черных советских. Есть серия Multi9 но только однополюсные.

Еще продается УЗО на 25А 30 мА шнайдеровское, но сомневаюсь насчет номинала в 25 А - оно же при перегрузке может сгореть?