Проводка уже проложена? Если да - то ставьте маленький щиток, ставьте туда как минимум один С16 на духовку и подключаете варку ПРОВОДОМ 3х6 в обход этого АВ, для духовки ставите розетку или подключаете её напрямую через С16
Раз не проложена, прокладывайте два провода - один на варку ВВГнг 3х6, другой на духовку ВВГнг 3х2,5 и защищайте соответственно С32 (или С40, если очень мощная варка) и С16. Провода после выхода из стены не обрезать - оставить полтора-два метра на подключение варки и духовки(на духовку обычно ставится розетка, но провод на всякий случай тоже оставьте)
filvik написал :
Обычно все 11кВт сидят на 63А и не кашляют,
т.к. запас очень больной по току (мА) УЗО.
Даже, если исходить из предполагаемых возможных утечек подключенного оборудования и игнорируя естественные утечки всех кабельных линий сети, ток утечки при 63А может достигать 25мА. Не стОит упускать это из виду, распределяя нагрузки по УЗО.
avmal написал :
к утечки при 63А может достигать 25мА
Даже 30мА,
производители не настолько глупы что-бы выпускать 63А на 30мА,
по вашему 32А на 30мА и больше не нужны другие т.к. утечка приближается
к 30мА.
dinamit007 написал :
Раз не проложена, прокладывайте два провода - один на варку ВВГнг 3х6, другой на духовку ВВГнг 3х2,5 и защищайте соответственно С32 (или С40, если очень мощная варка) и С16. Провода после выхода из стены не обрезать - оставить полтора-два метра на подключение варки и духовки(на духовку обычно ставится розетка, но провод на всякий случай тоже оставьте)
Вы правила хоть читали перед тем как такие советы давать? Необходимо сделать проект, согласовать его, а уж потом делать монтаж. Для стационарных устройств пищеприготовления необходимо минимум 6 мм2 по меди. Группу можно сделать одну, автоматы на разветвлении не обязательны. Голову защищать автоматом выбранным по току и проверенным по времени срабатывания. Все это расчитывается....а тут С16!!! и все дела.))) Откуда такие глубокие познания?
для расчета нужно:
1 мощности электроприборов;
2 расстояние от щита;
3 ток кз на щите. При его отсутствии вся схема от подстанции с мощностью транса.
марки и типы защит установленных "выше" Вашего щита обязательны для расчетов селективности. А то прдлагают тут поставить 63А (а че не 100?)))) и будем бегать в щитовую дома или в подстанцию автомат включать, зато наш будет надежно включен и держать ХЗ сколько нагрузки. Россея блин.. плачу я .....
Электриk написал :
А то прдлагают тут поставить 63А (а че не 100?)))) и будем бегать в щитовую дома или в подстанцию автомат включать, зато наш будет надежно включен и держать ХЗ сколько нагрузки. Россея блин.. плачу я .....
Сами-то поняли что написали, речь про УЗО
63А на 30мА------про АВ песни не было, а то у Вас как-то про дрова получается. Не плакать, а думать надо.
filvik написал :
Сами-то поняли что написали, речь про УЗО
63А на 30мА------про АВ песни не было, а то у Вас как-то про дрова получается. Не плакать, а думать надо.
Может я и не внимательно прочитал про УЗО 63А, но суть то не меняется.
Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40? У меня есть УЗО на 250А с регулируемой утечкой, только в щит боюсь его не затолкать, а так классно и надежно бы получилось следуя Вашей логики))) Вот только цена его в несколько тыс рублей. Лишние деньги? Откуда привязка тока утечки к нагрузке?
Суть поста моего была в том, что расчеты надо делать прежде чем ставить аппараты защиты.
Gorinich написал :
Ну и какое УЗО вы бы поставили на ВП+ДШ,интересно узнать?
Если очень интересно, повторюсь - дайте нагрузки оборудования.
filvik написал :
ГОСТ 27570.0-87 стр.38 под(*) или посмотрите ПУЭ (для неизвестной нагрузки)
Начинаем мериться пиписками (ну типа кто умнее))))) Гост ваш 87 года, а ПУЭ давно пересмотрели. Хоть он и действующий, но есть более новый документ ГОСТ Р 52161.1-2004 и там вот что написано:
-для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.
"не более 5 мА" Вам ни о чем не говорит?
Читаем ПУЭ, а там сопротивление изоляции не менее 500 кОм с соответствующим током.
автору поста: если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду. Весь курс института здесь не опишешь))))
Электриk написал :
автору поста: если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.
Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ...
Электриk написал :
Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40?
avmal написал :
Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ...
Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба, стыдно батенька. Если нечего сказать лучше жуйте. А я человеку реально помогу, глядишь мне спасибо скажет. В отличии от Вас 15 лет работаю в энергетике, и ГИПом был в свое время, проекты поверьте делались не только на дома.
Электриk написал :
Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба,
Кстати, насчет грязи ... Если внимательно вчитаетесь в свои же слова и хорошенько подумаете о смысле написанного, то вопрос об обливании грязью действительно существует - получается, что вы весь форум по самые уши облили.
Электриk написал :
если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.
я предлагаю мир всему миру))))) А то как то неудобно получается с моей стороны))) Так сказать "конфликт вышел"))) из-за варки и духовки.)))))))))))))))0
Сколько людей столько мнений....... кто то утром с левой ноги встает а кто то с правой... но ходят одинаково на двух))))))
alexdss написал :
Размещенная схема функционировать будет??
Будет, если СМ не будет работать одновременно с душевой. Будет, если номинал контактов УЗО розеточной группы будет увеличен до 63А. Будет повышена безопасность, если теплые полы и освещение санузла тоже будет стоять под защитой УЗО 10мА.
alexdss написал :
А теперь по лучше?? вроде все исправил!!
Получше, но контакты УЗО со стиральной машиной перегрузили. Можно, думаю, СМ повесить на УЗО вместе с ТП, а номиналы автоматов ТП и освещения уменьшить до 6А. Жаль, что ожидаемые мощности всех нагрузок вы не указываете.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.