alexdss написал :
А теперь по лучше?? вроде все исправил!!

Получше, но контакты УЗО со стиральной машиной перегрузили. Можно, думаю, СМ повесить на УЗО вместе с ТП, а номиналы автоматов ТП и освещения уменьшить до 6А. Жаль, что ожидаемые мощности всех нагрузок вы не указываете.

А теперь по лучше?? вроде все исправил!!

Внимательно прочитал...

Электриk написал :
3 ток кз на щите. При его отсутствии вся схема от подстанции с мощностью транса.


Факт, это Шпиён, ищет подельника выкрасть в ОАО РАО "ЕЭС России" документацию.

alexdss написал :
Так сказать "конфликт вышел")))

Никакого конфликта, очередное установление Истины

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
Размещенная схема функционировать будет??

Будет, если СМ не будет работать одновременно с душевой. Будет, если номинал контактов УЗО розеточной группы будет увеличен до 63А. Будет повышена безопасность, если теплые полы и освещение санузла тоже будет стоять под защитой УЗО 10мА.

и все же.....

Размещенная схема функционировать будет??))))))))))))))))

я предлагаю мир всему миру))))) А то как то неудобно получается с моей стороны))) Так сказать "конфликт вышел"))) из-за варки и духовки.)))))))))))))))0

Сколько людей столько мнений....... кто то утром с левой ноги встает а кто то с правой... но ходят одинаково на двух))))))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Электриk написал :
Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба,

Кстати, насчет грязи ... Если внимательно вчитаетесь в свои же слова и хорошенько подумаете о смысле написанного, то вопрос об обливании грязью действительно существует - получается, что вы весь форум по самые уши облили.

Электриk написал :
если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Электриk написал :
В отличии от Вас 15 лет работаю в энергетике

С таким стажем вам еще учиться и учится ...

avmal написал :
Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ...

Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба, стыдно батенька. Если нечего сказать лучше жуйте. А я человеку реально помогу, глядишь мне спасибо скажет. В отличии от Вас 15 лет работаю в энергетике, и ГИПом был в свое время, проекты поверьте делались не только на дома.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Электриk написал :
автору поста: если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.

Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ...

Электриk написал :
Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40?

Электриk написал :
Если очень интересно, повторюсь - дайте нагрузки оборудования.

А нагрузки на

alexdss написал :
Миниатюры

размещаю схему целиком)) (3х фазная)

Электриk написал :
Начинаем мериться пиписками (ну типа кто умнее)))))

Не понял, что Вы поняли про УЗО 63А на 30мА.
Суть ГОСТа не изменилась.
Чет логика Ваша не понятна.

Gorinich написал :
Ну и какое УЗО вы бы поставили на ВП+ДШ,интересно узнать?

Если очень интересно, повторюсь - дайте нагрузки оборудования.

filvik написал :
ГОСТ 27570.0-87 стр.38 под(*) или посмотрите ПУЭ (для неизвестной нагрузки)

Начинаем мериться пиписками (ну типа кто умнее))))) Гост ваш 87 года, а ПУЭ давно пересмотрели. Хоть он и действующий, но есть более новый документ ГОСТ Р 52161.1-2004 и там вот что написано:

-для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.

"не более 5 мА" Вам ни о чем не говорит?
Читаем ПУЭ, а там сопротивление изоляции не менее 500 кОм с соответствующим током.

автору поста: если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду. Весь курс института здесь не опишешь))))

Электриk написал :
Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40?

Ток УЗО или равен току АВ или на шаг больше.

Электриk написал :
Откуда привязка тока утечки к нагрузке?

ГОСТ 27570.0-87 стр.38 под(*) или посмотрите ПУЭ (для неизвестной нагрузки)

Электриk написал :
Суть поста моего была в том, что расчеты надо делать прежде чем ставить аппараты защиты.

Тогда с чем у Вас проблема, считайте по ГОСТ если знаете мощность потребителей или по ПУЭ
если знаете только ток.

Электриk написал :
Суть поста моего была в том, что расчеты надо делать прежде чем ставить аппараты защиты.

Ну и какое УЗО вы бы поставили на ВП+ДШ,интересно узнать?

filvik написал :
Сами-то поняли что написали, речь про УЗО
63А на 30мА------про АВ песни не было, а то у Вас как-то про дрова получается. Не плакать, а думать надо.

Может я и не внимательно прочитал про УЗО 63А, но суть то не меняется.
Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40? У меня есть УЗО на 250А с регулируемой утечкой, только в щит боюсь его не затолкать, а так классно и надежно бы получилось следуя Вашей логики))) Вот только цена его в несколько тыс рублей. Лишние деньги? Откуда привязка тока утечки к нагрузке?
Суть поста моего была в том, что расчеты надо делать прежде чем ставить аппараты защиты.

Электриk написал :
А то прдлагают тут поставить 63А (а че не 100?)))) и будем бегать в щитовую дома или в подстанцию автомат включать, зато наш будет надежно включен и держать ХЗ сколько нагрузки. Россея блин.. плачу я .....

Сами-то поняли что написали, речь про УЗО
63А на 30мА------про АВ песни не было, а то у Вас как-то про дрова получается. Не плакать, а думать надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
варочная панель---АВ 40А---УЗО 63А, 30мА

духовой шкаф -----АВ 16А--- УЗО 25А,30мА

Нормально, но можно и одним УЗО обойтись на 63А.

Электриk написал :
прдлагают тут поставить 63А (а че не 100?)))) и будем бегать в щитовую дома или в подстанцию автомат включать

В каком месте предлагают и кто?

для расчета нужно:
1 мощности электроприборов;
2 расстояние от щита;
3 ток кз на щите. При его отсутствии вся схема от подстанции с мощностью транса.

марки и типы защит установленных "выше" Вашего щита обязательны для расчетов селективности. А то прдлагают тут поставить 63А (а че не 100?)))) и будем бегать в щитовую дома или в подстанцию автомат включать, зато наш будет надежно включен и держать ХЗ сколько нагрузки. Россея блин.. плачу я .....

НУ а все же как правильно будет... (такая компановка возможна?)
Входной автомат в квартиру 50А а УЗО на варку 63А это возможно????????

варочная панель---АВ 40А---УЗО 63А, 30мА

духовой шкаф -----АВ 16А--- УЗО 25А,30мА

.

dinamit007 написал :
Раз не проложена, прокладывайте два провода - один на варку ВВГнг 3х6, другой на духовку ВВГнг 3х2,5 и защищайте соответственно С32 (или С40, если очень мощная варка) и С16. Провода после выхода из стены не обрезать - оставить полтора-два метра на подключение варки и духовки(на духовку обычно ставится розетка, но провод на всякий случай тоже оставьте)

Вы правила хоть читали перед тем как такие советы давать? Необходимо сделать проект, согласовать его, а уж потом делать монтаж. Для стационарных устройств пищеприготовления необходимо минимум 6 мм2 по меди. Группу можно сделать одну, автоматы на разветвлении не обязательны. Голову защищать автоматом выбранным по току и проверенным по времени срабатывания. Все это расчитывается....а тут С16!!! и все дела.))) Откуда такие глубокие познания?

avmal написал :
к утечки при 63А может достигать 25мА

Даже 30мА,
производители не настолько глупы что-бы выпускать 63А на 30мА,
по вашему 32А на 30мА и больше не нужны другие т.к. утечка приближается
к 30мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Обычно все 11кВт сидят на 63А и не кашляют,
т.к. запас очень больной по току (мА) УЗО.

Даже, если исходить из предполагаемых возможных утечек подключенного оборудования и игнорируя естественные утечки всех кабельных линий сети, ток утечки при 63А может достигать 25мА. Не стОит упускать это из виду, распределяя нагрузки по УЗО.

avmal написал :
больше тогда на это УЗО 63А ничего не посадишь кроме варочой и духовки.

Обычно все 11кВт сидят на 63А и не кашляют,
т.к. запас очень больной по току (мА) УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
По правилам то можно, но ИМХО это не то место, где надо экономить.

ИМХО тоже, но мое предложение, как раз, вызвано экономией - больше тогда на это УЗО 63А ничего не посадишь кроме варочой и духовки.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

avmal написал :
а варочную, если напрямую без розетки, можно без УЗО.

По правилам то можно, но ИМХО это не то место, где надо экономить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
А можно потом на две ветви общее Узо поставить????? (50А 30мА)

Можно, но УЗО 50А 30мА не бывает. Или 40А или 63А. А можно УЗО 25А 30мА на духовку, а варочную, если напрямую без розетки, можно без УЗО.

А можно потом на две ветви общее Узо поставить????? (50А 30мА)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Раз не проложена, прокладывайте два провода - один на варку ВВГнг 3х6, другой на духовку ВВГнг 3х2,5 и защищайте соответственно С32 (или С40, если очень мощная варка) и С16. Провода после выхода из стены не обрезать - оставить полтора-два метра на подключение варки и духовки(на духовку обычно ставится розетка, но провод на всякий случай тоже оставьте)

Проводка уже проложена?

нет не проложена.... запутался..... если их вместе объединить как ветка выглядеть будет???

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Проводка уже проложена? Если да - то ставьте маленький щиток, ставьте туда как минимум один С16 на духовку и подключаете варку ПРОВОДОМ 3х6 в обход этого АВ, для духовки ставите розетку или подключаете её напрямую через С16

Варочная панель, духовой шкаф --------АВ 40А----------УЗО 50А 30мА.------- главный автомат квартирного щитка