Автоматы выбивает реже... А если соблюдена селективность - светло будет (при засовываниии п-образной скобы в розетку... - выбьет розеточный, а на свет останется включённым). К тому же в случае утечки с нуля на PE диф включить будет невозможно...
Спасибо большое за советы.
Еще один вопрос - решил поставить на ввод двухполюсный автомат АВ40, а за ним Диф и АВ16 на свет. Двухполюсный автомат на 400V, допустимо ли его применение в сети 220В? Я так понимаю, что он расчитан чтобы разрывать две фазы?
avmal написал :
Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.
Если быть более точным, то обязательным является применение УЗО только для групповых линий розеток в помещениях с повышенной опасностью и находящихся вне помещений.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
KiteKat написал :
Насколько я понимаю, по современным ПУЭ все квартирные линии, и освещение в том числе, должны защищаться УЗО (диф-реле, либо диф-автомат).
Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.
denis2201 написал :
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.
Это зависит от Ваших приоритетов: Что для Вас важнее- повышенная безопасность или повышенное удобство пользования электроэнергией - ГОСТ позволяет оба варианта:
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.