при вот таком вот защитном устройстве ASP-3V3 имеются три контактора Легранд (на каждую из фаз). Из щитка доносится гудение. По слуху определил, что гудит один или 2 контактора (не счетчик и не автоматы, точно).
Не помню, сразу ли гудение пошло, хотя это устройство поставил почти полгода назад, или оно потом возникло (после того, как из-за грозы и проникания эл/разряда по сети у некоторых в доме полетели приборы... у меня домофон и башенка от него полетели только). Но сейчас в тишине лестничной клетки это гудение очень даже слышно (наверное не было такого ранее, т.к. сразу бы услышал).
Соответственно, выявленный после детального прослушивания контактор - под замену... или что-то там в креплении проводом надо проверить и подкрутить... или пускай работает, пока окончательно не сломается?
Спасибо

Регистрация: 13.11.2008 Кривой Рог Сообщений: 47

После любого короткого замыкания на все аппараты в системе воздействует электродинамическая сила, в следствие чего, после каждого КЗ необходимо подтягивать все контактные соединения.
Попробуйте это сделать - отпишитесь, перестало ли гудеть?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

2GEO-Tr Медные кольца на магнитопроводе контактора в наличии?

2Alex___dr А как они выглядят? Они шли отдельным элементом в комплекте (ничего отдельного не было) или насажены были сразу на корпус контактора?

2Lena-tsk В субботу попробую

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

GEO-Tr написал :
А как они выглядят?

Приблизительно так...

GEO-Tr написал :
или насажены были сразу на корпус контактора?

Да, при изготовлении.

Гудение как правило зачастую трудно устранить. Комплекс мер: протянуть крепёж железа, почистить нулёвкой его поверхности или обезжирить если присутствуют масла или набитая грязь. Отрегулировать зазоры и натяжения силовых контактов, посшибать на их рабочих поверхностях шишаки наплавлений. Магнитные кольца если присутствуют люфт можно аккуратно обстучать по периметру.

2Alex___dr а общее фото этого уонтактора - нету у вас?
У меня контактор выглядит как автомат, только без рычага для включения-отключения. Здесь на фото - как-будто что-то другое....?

практически ничего не делали... пока просто подтянули контакты... гул упал раза в 2... терпимо. У мастера не было было времени все разобрать, обстучать. Решили пока так дело оставить.
А вообще - какова гарантия, что новый - вообще гудеть не будет? Может он (новый) вообще гудеть или такого не бывает?

Регистрация: 13.11.2008 Кривой Рог Сообщений: 47

И новый тоже со временем начинает гудеть. Так что не переживайте и не тратьте деньги, просто периодически (с возникновением гула) подтягивайте контакты. И ВСЁ

Может кому пригодится. Причины "гудения" контакторов и способы устранения:

siemens, Спасибо. Полезно.