#948323

Вопрос: сработали 2 последовательно включенных автомата и УЗО. Схема:
АВ->АВ->УЗО
Автоматы на 50А
Узо на 30мА и макс ток нагрузки его 40А.
После включения автоматов и узо все работает, срабатываний больше нет. Что это могло быть???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rum256 написал :
Автоматы на 50А
Узо на 30мА и макс ток нагрузки его 40А.

Почему такой маленький номинал УЗО?

Какой смысл ставить 2 АВ по 50А подряд? А УЗО, при АВ 50А должно быть 63А, минимум (50А не встречал). Что же касается: "почему они сработали", то, даже если бы Вы написали, что в вашей цепи стоит, не факт, что удалось бы понять что произошло. Но Вы даже этого не написали.

Rum256 написал :
После включения автоматов и узо все работает, срабатываний больше нет. Что это могло быть???

Может звезды как-то
по особомй встали, Вы не смотрели?
Мало данных , схема и расключение нагрузок не помешают.
Последовательность действий предшествовавших сработке.

Rum256 написал :
Что это могло быть???

Замыкание фазы на землю.
Имеем и ток КЗ и небаланс в УЗО. Все срабатывает.

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Щиток делал не сам, автоматы конечно поставлены весьма странно.
Срабатывание автоматов говорит о превышении по току (50А!!!), выключение УЗО говорит о том что замыкании фазы на землю.

На выходе УЗО 2 автомата по 16А. Они не сработали. Получается что замыкание произошло еще в щитке, после УЗО но до этих автоматов??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rum256 написал :
На выходе УЗО 2 автомата по 16А. Они не сработали. Получается что замыкание произошло еще в щитке, после УЗО но до этих автоматов??

Не обязательно в щитке, но монтаж в щитке, разумеется, проверить надо тщательно. Очень часто попадается монтаж, где много повреждений изоляции жил из-за неаккуратности "монтажников".
И еще. Постарайтесь все-таки вспомнить

filvik написал :
Последовательность действий предшествовавших сработке.

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Народ клянется что ничего не трогал и не делал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rum256 написал :
Народ клянется что ничего не трогал и не делал

Попробуйте расспросить всех по-отдельности и с пристрастием - наверняка кто-то расколется и что-то выплывет. :yu

Если в цепях освещения стоят блоки защиты галогенных ламп "Гранит", бывает так ,что сгорит какая-нибудь галогенка, а автоматы большого номинала и узо вышибает аж в лестничном щитке, а 10 амперные в квартире даже не шелохнуться.

Дядя Сёма° написал :
Если в цепях освещения стоят блоки защиты галогенных ламп "Гранит", бывает так ,что сгорит какая-нибудь галогенка, а автоматы большого номинала и узо вышибает аж в лестничном щитке, а 10 амперные в квартире даже не шелохнуться.

И совсем не обязательно галогенки и "гранит", у меня очень красиво взлетали колбы в потолок хунгарских ЛН "генерал электрик", с обязательным выбиванием, пока не выкинул две упаковки

Rum256 написал :
Народ клянется что ничего не трогал и не делал

если есть паяльник, то есть возможность применить древнее искуство "терморектального криптоанализа" для более детального понимания сути проблемы, а то вся веточка какая-то таинственная получилась, просто аномальная.

Rum256 написал :
Срабатывание автоматов говорит о превышении по току (50А!!!), выключение УЗО говорит о том что замыкании фазы на землю.

А если стоит 1Р+N на выходе и через N пропущена фаза, симптомы будут похожи.(при замыкании фазы на землю, за это и не долюбливаю 1Р+N т.к появляются варианты)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
за это и не долюбливаю 1Р+N т.к появляются варианты

Для начала их надо научиться правильно монтировать, чтобы вместо нуля фаза не была подключена, а потом уже любить или нет ...

avmal написал :
Для начала их надо научиться правильно монтировать, чтобы вместо нуля фаза не была подключена, а потом уже любить или нет ...

Наша -Раша, вот и приходится исключать даже варианты, а что потом это чисто субьективно. (хотели как лучше , а получилось как всегда, через одно место).