Kosowar, Это конечно очень важное замечания чтобы поднять тему которой уже 12 лет минуло. Или не нашли ничего моложе для рекламы никому не нужного сайта?

Такой же вопрос висит на сайте сообщества экспертов wikiForum - .

аматор1 написал :
особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат

дело не в цене, а в оценке критической ситуации - в диффе не ясно чего он отработал, утечку или перегруз/кз.
а в случае выхода из строя одного из компонентов намного экономичней "половинку" связки заменить.

Боpиcыч написал :
замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

да , особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат

от себя замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
Сообщение от Шмулик
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

Беседую тут тихо сам с собою...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Шмулик написал :
Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы?
Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?

См. пост "УЗО и двухпроводка" темы "Help по заземлению и безопасности!". Там наглядно (как мне хочется верить ) показана разница между автоматом и УЗО с т.ч. конечного пользователя, схватившегося за фазу

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Шмулик написал :
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата?

По цене.

Шмулик написал :
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Спасибо Вам, Господа Электрики, кажись понЯл.
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?
Сейчас в магазинах продавцы-ПТУшники. Наконсультируют, а с них взятки-гладки.

интересная информация. Буду иметь ввиду.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Молчаливый Это - дифавтомат (АВДТ) = УЗО + АВ. Обратите внимание на > Характеристика срабатывания: В
Уставка расцепителей:

  • электромагнитного – 3-5 Iн;
  • теплового – 1,13-1,45 Iн,

А это - - "чистое" УЗО (ВДТ), не имеющее встроенной защиты от перегрузки и КЗ, и требующее защиты себя внешним автоматом.

УЗО от диффа можно отличить по способу указания тока на "мордашке": у УЗО пишется "In 16А" - номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у диффа - "В16" или "С16", где "В" или "С" - это характеристика автомата, "встроенного" в дифф.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Молчаливый написал :
Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.

А вы не думайте - просто знайте, что не отключится.

Молчаливый написал :
Вот ссылка на УЗО 889727526 тогда что значит в характеристиках 16А, 25А

Вообще-то вы привели ссылку на диффавтоматы, а у УЗО именно эта характеристика говорит только о надежности контактов.

Молчаливый написал :
Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.

Как не прискорбно это, но не отключится... Токи в амперах - это максимальные коммутируемые токи.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи.
УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ

Разве УЗО не делают с встроеным автоматом? Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.
Вот ссылка на УЗО тогда что значит в характеристиках 16А, 25А, максимально допустимый ток или ток срабатывания зашиты?

avmal написал :
Землю отапливаете?

ноль имелся ввиду

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Молчаливый написал :
Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля).

Землю отапливаете?

Молчаливый написал :
Хм, запутали меня.

Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи.
УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.

Хм, запутали меня. Тогда что, УЗО не вырубается получается.

Молчаливый написал :
ДИФ это и есть УЗО

Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ДИФ это и есть УЗО, от слово диффиринциальный, это метод работы такой. Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля). По закону Кирхгофа: ток в последовательной цепи везде одинаковый. УЗО, он же диффиринциал, сравнивает эти токи, и если нету утечки в землю, то ток одинаковый на входе и выходе. Один из параметров УЗО это ток срабатывания, порядка 10-50мА. Это и есть, если разница на фходе и выходе 10-50мА, то он вырубается.

Шмулик написал :
зачем нужны УЗО и дифы?

Они защищают людей от прикосновения к проводам и дома от пожара в случае нарушения изоляции проводов. Механизм защиты такой: измеряют ток утечки на землю.

Шмулик написал :
Чем они отличаются друг от друга функционально?

УЗО контролирует только ток утечки, а дифференциальный автомат кроме этого выполняет ещё защиту от короткого замыкания и от перегрузки.

Шмулик написал :
Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?

Обычные автоматы защищают только от двух видов аварии: короткое замыкание и перегрузка. Утечку на землю (особенно маленькую) они не заметят.

Не стоит просто блуждать по разделам, можно воспользоваться поиском... Посмотрите, напр., тему "всё ли может узо"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Электрические Боги, хелп!!!!
Не бейте ногами. Понимаю, что тема-баян.
Блуждая по разделу совсем запутался. Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы?
Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?
Заранее благодарен.