здравствуйте уважаемые электрики!подскажите пожалуйста должна ли в кабеле NYM при изгибах крошиться мелонаполненная резина или нет?а еше при попытке ее поджечь зажигалкой она горит и сильно воняет.так должно быть?
вот фото этого изделия
The pupil написал :
подскажите пожалуйста должна ли в кабеле NYM при изгибах крошиться мелонаполненная резина или нет?
В кабеле NUM используется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката или термоэластопласта, что:
предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях,
позволяет легко и удобно ”разделывать” кабель при монтаже,
увеличивает гибкость кабеля,
придает кабелю круглую форму.
Извиняюсь за "неизвестный мне" завод К136.
Это ООО «Конкорд», г. Смоленск.
Применять можно, только учтите, что 2х1,5 не имеет запаса по сечению, и может иметь заниженное сечение. Для света, при прокладке в штукатурку - без проблем. На розетки нежелательно. По дереву - нельзя. Ставьте автомат С10.
evgenygrig написал :
Извиняюсь за "неизвестный мне" завод К136.
Это ООО «Конкорд», г. Смоленск.
Конкорд, он самый
К настоящему NYM имеет весьма относительное отношение, да и качеством особо не блещет.
Выпускается по собственным ТУ, в которых от VDE может практ-ки ничего не остаться. Но марка популярна, а народ "ведется"....
2evgenygrig именно по дереву надо. придется менять . да и на вид он какой-то стремный,крошится от легкого прикосновентия белая средняя изоляция.как будто высохшая.
The pupil написал :
скажите пожалуйста а вообще этот кабель можно применять или выкинуть и купить ВВГ.
можно, см. выше
если вы уж покупаете, то смотрите, что покупаете , на маркировке есть наименование и производитель, ВВГ... можно... чтобы почувствовать разницу при монтаже, при маленьких объемах еще туда-сюда, а при больших...
2AC/DC да, смотреть надо было.просто с NYM никогда раньше несталкивался.все ВВГ или ВВГ-нг.Просто небыло их а был ПУНП и (NYM)взял последнее ,так как поджимало по времени.
AC/DC написал :
почувствовать разницу при монтаже, при маленьких объемах еще туда-сюда, а при больших...
Работал и с тем и с другим, чесно говоря разницы особой не чувствую - монтируются оба без проблем. По этому, когда говорят про легкость в монтаже NYM, я в недоумении...
The pupil написал :
крошится от легкого прикосновентия белая средняя изоляция.как будто высохшая.
Значит вам повезло - хороший наполнитель. Обычно у Конкорда этот наполнитель с трудом отдирается от изоляции жил. А гореть этот наполнитель должен - какая же резина, если гореть не будет? Его функции совсем другие и изложены выше.
Теперь попробуйте внести в пламя спички внешнюю оболочку, а потом вынести. Если перестала гореть, то и тут все в порядке и можно открыто прокладывать по дереву.
avmal написал :
Теперь попробуйте внести в пламя спички внешнюю оболочку, а потом вынести. Если перестала гореть, то и тут все в порядке и можно открыто прокладывать по дереву.
avmal написал :
Это немного разные кабели и NUM, насколько я знаю, можно прокладывать в земле, в отличии от NYM.
Вот как!
И часто Вы так кабели для прокладки сами "сертифицируете"?
Поскольку сами изготовители кабеля так не считают
и для пожароопасных прокладок кабель другой выпускает, например, NUMнг-LS
который имеет отпускную цену того же типоразмера на 30 % выше:
AC/DC написал :
а про "гореть" ничего не сказано...
но зато про это сказано про другой кабель "Камкабеля"- ВВГНГ-LS-660:
"...для прокладки в пожароопасных помещениях":
про это кабель я все понял . думал левак , а как я понял оказалось просто такая модель своеобразная . Спасибо огромное Вам что помогли разобраться!спасибо за ссылки и разъяснения!!!!!!!!
вот же...и у меня практически одни NUM-ы дома проложены по дереву открыто, наполнитель в некоторых белый, крошится и горит, в некоторых серый наполнитель какой то, тоже горит, оболочка замозатухает, можно ли таковые использовать по дереву?