Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65
#951649

Вопрос профессионалам.
Как правильно подвесить кабель? Кабель алюминька 4х20-680 метров с самонесущей нулевой жилой.Подвесы на тросах висят на расстоянии 25-30метров.Будет в наличие:автовышка,барабан с кабелем и двумя домкратами,лебедка и проч.мелочь.ГЛАВНОЕ-нужно ли весь кабель размотать с катушки и нужно ли его растягивать? Если да,то как?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

CLINCH написал :
Кабель алюминька 4х20

Такого сечения не бывает, но марка будет не лишней.

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Марку кабеля не знаю.Сечение 16-25.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

я бы размотал, по трассе выложил, с возможными проколами и т.д. разматывал бы всем доступным коллективом, разматывая и выкладывая петлями, а после вытягивая и их постепенно, или если толпа позволит, сразу все (думаю человек 12-15 хватило бы, тем более по зиме, по льду и снегу, единственное смотрите на температуру воздуха, не убьете изоляцию?), ну и потом просто подымал бы и крепил на места...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
разматывал бы всем доступным коллективом, разматывая и выкладывая петлями

Зачем кабель с барабана разматывать ( снимать ) петлями, если есть возможность раскатать барабан?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
но марка будет не лишней.

А таких кабелей -

CLINCH написал :
с самонесущей нулевой жилой.

много марок?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
много марок?

Хватает. Тем более, на 20 квадратов.

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

В барабан вставляется труба,под трубу заводятся два домкрата и они поднимают катушку над землёй.Кабель растягиваем с крутящегося барабана.Длина большая,придется наверно тянуть машиной.Короче не знаю, опыта такого нет.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

avmal написал :
Зачем кабель с барабана разматывать ( снимать ) петлями, если есть возможность раскатать барабан?

ну про эту жуть "снимать петлями" никто не говорит, способ перекручивает кабель просто напросто, автор же озвучил наличие домкратов, я имею ввиду именно разматывать, барабан на домкратах -конец кабеля тянем - барабан вращается. (или на одной шпильке вертикально, или на тросу на кране приподнят так же вертикально, что не есть здорово, но это тоже способы), но не раскатывать барабан, раскатывая ушатаешь всю толпу, барабан идет два слоя, затем начинает подтягивать уже лежащую, размотанную часть кабеля, подтягивать всю ее длину, из-за ставшего меньше диаметра намотки и не ставшего меньше диаметра самого барабана

CLINCH написал :
В барабан вставляется труба,под трубу заводятся два домкрата и они поднимают катушку над землёй.Кабель растягиваем с крутящегося барабана.Длина большая,придется наверно тянуть машиной.Короче не знаю, опыта такого нет.

именно так и следует поступить, но без использования машины (трудно остановить процесс в нужный момент), используйте всех имеющихся в наличии людей (одного оставте на барабане, что бы помагал-поправлял петли при размотке и останавливал барабан во время, да бы петли не слетали), разматывайте петлями по 50-70 метров, тем более кабель совершенно не тяжелый - можно и больше, выкладывая их вдоль трассы, затем также вытягивая петли дальше и дальше по трассе, пока не выложите всю необходимую длину, попутно делайте все необходимые проколы, что бы осталось лишь поднять кабель и закрепить на место.
На самом деле это совершенно не сложно, мы в три человека вытягивали 1400 метров, правда КВВГЭнг 5х1, тянули петли метров по 70, штук 5-6, именно с таких домкратов, затем их вытягивали вдоль трассы, затем снова петли с барабана и опять их вдоль трассы. за пол дня вытянули и уложили на эстакаду, было 5 переходов через дорогу, несколько проколов под и над уже лежащими кабелями, в этих местах подкладывали доски, дабы не перетереть лежащие кабеля своим, трет собака по одним и тем же местам, перетирает изоляцию у уже лежащих кабелей напрочь

CLINCH написал :
Подвесы на тросах висят на расстоянии 25-30метров.Будет в наличие:автовышка,барабан с кабелем и двумя домкратами,лебедка и проч.мелочь.ГЛАВНОЕ-нужно ли весь кабель размотать с катушки и нужно ли его растягивать? Если да,то как?

Нафига его растягивать по земле ?
Ставити барабан возле одново сторения ( естественно на домкратах ) , конец кабеля поднимаите автокраном . Лебедой вытягиваете запас сколько нужно на крышу одново здания .
Далие разматываете с катушки нужное количество метров и темже автокраном поднимаете его на противоположное сооружение . Также лебедой натягиваете . А поскольку самонисущий кабель цепляете оба хвоста талрепами .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

URA!!! написал :
Лебедой вытягиваете запас сколько нужно на крышу одново здания .
Далие разматываете с катушки нужное количество метров и темже автокраном поднимаете его на противоположное сооружение .

В наше время для ВЛИ используются столбы, а не крыши домов.

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Проблема в том,что тянуть кабель будем по улице где ходят трамваи и машины.Тянуть будем ночью,но... Выкладывать кабель зигзагами не получится. А за участие благодарю.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

CLINCH написал :
Проблема в том,что тянуть кабель будем по улице где ходят трамваи и машины.Тянуть будем ночью,но...

Профессионалы для этого используют подвесные блоки... Блоки вешают на каждый столб, и по ним протягивают кабель прямо с барабана...

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Интересно эти блоки с роликами?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

CLINCH написал :
Интересно эти блоки с роликами?

Естественно. Похожи на те, что используют кабельщики при протяжке кабелей когда нужно протягивать с поворотами.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

CLINCH написал :
тянуть кабель будем по улице где ходят трамваи

это нужно было озвучить сразу, слушайте что Alex___dr говорит