URA!!! написал :
Все висит на автомате 16 Ампер. Но это в данном случае непринципиально .
Это очень принципиально, поскольку от номинала автомата зависит минимальное сечение провода, которое он сможет защитить.
URA!!! написал :
Что чисто теоретически может произойти при такой разводке ?
Чтобы заняться теорией, нужны не Х, а реальные сечения жил проводов, типы клеммников ... В любом случае, при минимальном сечении проводов 1,5 квадрата, в вашем случае, они могут оказаться в очень неблагопритных условиях по току с таким номиналом автомата.
Спор собственно в том. Вся разводка освещения сделана кабелем с сечение Х . Нужно перенести выключатель скажем на 1метр . Общий кабель уже замурован и перетянуть его нереально . Приходится наращивать кусок в 1м . Но сечение кабеля этого куска больше чем сечение провода основной проводки . Что чисто теоретически может произойти при такой разводке ?
И еще тоже спор.
Теже условия, но только но. Выходной кабель меньшим сечением идет на 2 лампы по 100 ват , а кабель большем сечением идет на 4ре лампы по 25ть ват . Что в этом случае может произойти критичного .
Все висит на автомате 16 Ампер. Но это в данном случае непринципиально .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.