Есть группа 16 амперных розеток. Подключены след. потребители. Холодильник, ноутбук, компьютер, две настольные лампы. Так вот в одной и той же розетке с разницей в неделю сгорела китайская настольная лампа дневного света и китайская же гирлянда. Раньше этой розеткой не пользовались. В обоих случаях сработал дифавтомат. Лампа сгоревшая устроена след. образом. На вход электронного блока подается 220 В. На выходе подключается лампа дневного света 220 В. На входе гирлянды тоже стоит электронный блок, который управляет режимами работы гирлянды. В чем может быть дело? Розетку смотреть?
Еще. розетка эта проходная. На конце цепочки холодильник, перед этой розеткой компьютер. На момент аварии комп. был выключен. Причем в настольной лампе я так понял сгорел электронный блок. Т.к. в магазине мне ее целиком заменили.
Зритель написал :
Причем в настольной лампе я так понял сгорел электронный блок.
dinamit007 написал :
Померьте напряжение!
Всё правильно - скорее у Вас напряжение несколько ниже номинала. Увы, но почти все китайские электронные светильники боятся понижения напряжения ниже 218 Вольт (номинал 230 Вольт, допустимые перепады как правило, 218 - 270 Вольт). Так и у меня. Хотя мне повезло - как правило напряжение у нас не опускается ниже 229 Вольт, чаще 235 - 245 Вольт.
VM написал :
У знакомых зимой напряжение в сети 170-190В (частный сектор), так китайские "энергосберегающие" лампочки работают без проблем.
Повезло..... Там либо полевые транзисторы, либо схемы были сделаны уже с учётом низкого напряжения. Напомнюсь: у меня люминесцентные светильники с ЭПРА, китайского производства.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.