Это продолжение трубы 1, там стоит МП26, диаметр фиттинга у МП 26 совпадает с диаметром железной трубы 1/2", поэтому эффекта заужения стояка происходить не должно.
Это продолжение трубы 1, там стоит МП26, диаметр фиттинга у МП 26 совпадает с диаметром железной трубы 1/2", поэтому эффекта заужения стояка происходить не должно.
Это байпас. Вы его предлагаете заменить на латунный удлиннитель? Тогда диаметр байпаса ещё больше увеличится, т.к. будут убраны фиттинги на МП20, которые дают заужение байпаса. Не могу понять, за счёт чего это должно помочь.
Всё остальное - это латунные фиттинги и удлиннители 1/2"
Да, радиатор - Purmo Compact. Стальной панельный с подключением 1/2"
Во вложении - схема установки радиатора отопления. На схеме:
Подача теплоносителя. Старая труба 1/2".
Отвод. Старая труба 3/4".
Байпас. Новая труба металлопластик 20мм.
Клапан термостатический Danfoss RTD-G 1/2".
Типовой дом-"корабль", 78 год постройки, последний этаж, поэтому стояк выше не идёт.
Проблема в том, что в батарею затекает мало теплоносителя, прогревается только верхняя часть батареи, в т.ч. при снятой термоголовке клапана. Есть мысль уменьшить диаметр байпаса. Но чтобы не тыкать пальцем в небо, хочу поставить туда устройство, регулирующее поток воды и подобрать его положение, ориентируясь на температуру в стояке, чтобы она не начала понижаться (в стояк встроен термоманометр).
Уважаемые специалисты, подскажите, правильный ли у меня ход мыслей и, если да, то какое устройство можно установить на байпас?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.