Купил новую двушку. Помогите разобраться с электрикой.
1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А
Нормально ли смонтирован щиток?
Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление? Там же болтаются патроны-времянки на 2-х проводах и еще один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?
altokarev написал :
1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А
-счетчик где?
Может он межу автоматами врезан как раз?
altokarev написал :
Нормально ли смонтирован щиток?
-за исключением разводки УЗО вместо синего желто-зеленым провоом, грубых нарушений не видно...
altokarev написал :
Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
-войдет, правда, в туалет...небось в стояк с водопровоными трубами...ну-ну...это же запрещено...
altokarev написал :
В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление? Там же болтаются патроны-времянки на 2-х проводах и еще один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?
avmal написал :
Один перед счетчиком, другой после счетчика
Правда, просматривается халтура со стороны застройщика - вместо автомата 50А перед счетчиком ставят разъединитель типа того, что у вас в квартире на вводе. По-видимому поставили то, что на складе завалялось. А так будут при КЗ оба автомата срабатывать быстрее всего, хотя страшного в этом ничего нет.
Уважаемый avmal спасибо за консультацию, но мне кажется оба автомата на площадке однотипные (не разъединители) только на разный ток. А в квартире на вводе у меня стоит ВН32 - это разъединитель с двумя разрывами цепи.
Я бы на Вашем месте заменил вводной выключатель на УЗО 63А/30мА, а нижестоящие аппараты на двухполюсники меньшего номинала (или на однополюсники - если бюджет поджимает).
А на сан.узлы добавил бы УЗО 25А/10мА - при полноценном заземлении не очень надо, но психологически отказаться от дополнительной защиты не готов.
Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE.
Возможно, для неё предназначали вторую "железяку", зачем-то изолированную?
Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
Места у Вас в щитке предостаточно, учитывая то что вводной в нем можно демонтировать(достаточно 2х вводных в подездном щитке).
Установить на болер 1Р 16А и диф автомат на 25А 10-30мА - места хватит.
avmal написал :
Если он будет висеть на кухне или в комнате, то да - простое повышение для себя и своих близких безопасности, а если в санузле, то обязательно.
В сан узле есть несколко зон по электробезопасности, висеть то он будет не под душем же, а в
туалете.
Всегда надеятся на УЗО - тоже нельзя, даже бренды нередко отказывают, механизм имхо.
Просто лепить их куда попало - это тоже глупо, притом цена данной хрени немальнькая.
Я неотговариваю от того чтобы его не ставить просто в данном случае можно обойтись и без него - намного опасней от этого нестанет.
rHOM написал :
в данном случае можно обойтись и без него - намного опасней от этого нестанет.
Если идти и дальше в ваших рассуждениях, то и в автоматах особой необходимости нет ( да и отказывают, случается ), а про защитный провод, так и говорить вовсе не стоит - шансы, что будет пробой на корпус чрезвычайно малы. Использовать в санузлах защищенное оборудование - извращение, непонятно для кого предназначенное ...
А отговаривать никого и не надо - существуют нормативные требования, которые надо соблюдать. Можно и тупо соблюдать, если мозгов не хватает понять их назначение и важность.
Кстати, если уж упомянули про зоны, то почитайте заодно и про использование электроприборов в них.
altokarev написал :
Но у нас в доме нет электроплит. У нас газ.
С таким вводом, как у Вас, можно и электроплиту поставить.
Счётчик на у вас на площадке, а значит, все остальные автоматы вам нужно ставить в квартирном щитке.
Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
-войдет, правда, в туалет...небось в стояк с водопровоными трубами...ну-ну...это же запрещено...
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ В ТУАЛЕТЕ УЖЕ ВИСИТ. Корпус будет заземлен. Я же писал, что в санузле и в туалете из стен толстые желто-зеленые провода выведены. Вот я к бойлеру и подключю один из них. Плюс УЗо. Можно нагреватель оставить на месте?
altokarev написал :
Корпус будет заземлен. Я же писал, что в санузле и в туалете из стен толстые желто-зеленые провода выведены. Вот я к бойлеру и подключю один из них.
А вот этого делать не надо. Пройдитесь для начала поиском по форуму и почитайте про ДСУП, прежде, чем что-то предпринимать.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.