Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 63
#954545

Добрый день!
Стоит задача по переносу стояка ГВС вправо на 10 см с последующей установкой нового ПС (Сунержа). Стояк очень горячий 9 этаж 10 этажного дома дому около 8 лет. Начать перенос (изгиб трубы) необходимо как можно ближе к полу и потолку. В дальнейшем труба будет зашита в короб из гипрока. Водопроводчик предлагает использовать неотоженную медную трубу 28 с использованием фитингов с затяжкой и перейти на стояк через gebo. Как Вам это решение или лучше воспользоваться дедовским способом "сварка" обычной железной трубы? Очень не хочется видеть соседей снизу во сне и наяву! Заранее спасибо!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

подумайте-а так ли необходим перенос?

mr.Pioneer написал :
Водопроводчик предлагает использовать неотоженную медную трубу 28 с использованием фитингов с затяжкой и перейти на стояк через gebo. Как Вам это решение или лучше воспользоваться дедовским способом "сварка" обычной железной трубы? Очень не хочется видеть соседей снизу во сне и наяву

только стальная труба и сварка.соединений минимум а вот простоит это еще лет 50...
Если хочется спать спокойно то лучше все-таки один раз сделать ,но хорошо.Тем более со стояком горячей воды да еще на 9 этаже.Пожалейте соседей снизу.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 63

Байпасс написал :
подумайте-а так ли необходим перенос?

Перенос необходим - нифига не лезет душевая кабина!

mr.Pioneer написал :
Перенос необходим - нифига не лезет душевая кабина!

переносите но только стальной трубой

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 63

Zhek@ написал :
переносите но только стальной трубой

еще вопрос: лучше варить газом ?

да главное чтоб у сварщика руки из нужного места росли.При электросварке возможен непровар трубы.Хотя это опять же от рук сварного зависит

зы:закаркасили старый проем капитально...не слишком часто перемычки??:

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 63

Zhek@ написал :
да главное чтоб у сварщика руки из нужного места росли.При электросварке возможен непровар трубы.Хотя это опять же от рук сварного зависит

еще вопрос: "входной кран" в квартиру должен быть расположен рядом со стояком (5-10 cм.)
или можно приварить кусок (1 - 1.5 м.) трубы 1/2 к стояку и затем установить "входной кран"?

mr.Pioneer написал :
входной кран" в квартиру должен быть расположен рядом со стояком (5-10 cм.)

конечно чем ближ тем лучше,но не принципиально.Главное чтоб этот длинный отвод был закреплен хомутом к стене.

Сантехнические работы Москва и область