Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337
#954568

У меня разводка МП на фитингах SP от регулирующих коллекторов FAR из серии как FK 3855.

Обычные давления ХВС: 2-3 атм, ГВС: 4-5 атм. Сейчас 4 на горячей и 0,5 на холодной.
Редукторы не ставил осознанно. Не хочу.

Сейчас такая проблема: сильная разница давлений Г и Х не позволяет точно отрегулировать температуру из смесителя душа. Проблема обострилась после аварии ХВС перед домом - вода выливается на поверхность, водоканал уже почти неделю не хочет ничего копать. Давление холодной упало почти до 0. Душ настроить - целая проблема.

вопрос: могу ли я без последствий для своего водопровода, регулировать расход с помощью моих коллекторов? ведь они и являются регулирующими...
Не будет ли это сказываться на их работе с годами? (зарастут грязью например?)

Я попробовал регулировать - эффект положительный. только когда я придушил гор воду коллектором - у него появился свистообразный шум (шум воды внутри) это не страшно?
Не придётся ли мне часто менять прокладки или буксы у коллектора?

А как ещё можно бороться с этой проблемой?
Термостатический смеситель поможет при таких разницах?

заранее спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Вы сами ответили на все вопросы.

snow-tube написал :
Термостатический смеситель поможет при таких разницах?

Участок все равно отремонтируют. Для ускорения финала позвоните и сообщите о аварии.
А пока регулируйте коллектором.

in my humble opinion

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Об аварии уже пересообщено. Почему не едут - не известно.
Не понял из вашего комментария: термостат поможет?
а что по-поводу коллектора? ему дурно будет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

snow-tube написал :
Об аварии уже пересообщено. Почему не едут - не известно.

Ничего себе. Звоните в центральную диспетчерскую.

snow-tube написал :
Не понял из вашего комментария: термостат поможет?

Термостат призван оградить от пульсаций температуры ГВС. Перепады давления выравниваются редуктором.

snow-tube написал :
а что по-поводу коллектора? ему дурно будет?

Ничего ему не будет. На несколько лет точно хватит.

in my humble opinion