Уважаемые знатоки и не только. Поясните, пожалуйста, чем плохи "родные" распределительные гребенки REHAU? Кроме отсутствия предустановленных запорных или регулирующих вентилей, с первого взгляда, у такого "родного" решения должны быть одни только преимущества! В первую очередь это отсутствие как минимум одного резьбового соединения в каждой точке подключения. А вопрос отключения или регулирования расхода для каждого из потребителей, если необходимо, можно решить и другими средствами \ вариантами.
Подниму тему. Вопрос такого плана: делаю систему отопления с коллектором, трубы REHAU 16 stabil. Хочу поставить не регулируемый коллектор 3/4" с 3 отводами 1,2". Так вот, какой лучше взять для соединения с трубами REHAU, чтобы было минимум соединений? Думал родной REHAU, но хотелось бы разборное соединение. Искал FAR с плоской поверхностью, типа FK 3675 3412TP, но их нет в магазинах.
Кто какие коллекторы в наше время использует, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Имеется коллектор Kermi Standart с выходами 3/4 евроконус. Как правильно подключить к нему трубу Rehau stabil?
Как я понял, наилучший вариант это новый переходник на евроконус 16-G 3/4, артикул 169175-001 (11691751001)?
Непонятен момент с надвижной гильзой. Хотелось бы не использовать пластиковую, Technik-san упоминал металлические гильзы, но я так и не нашел их артикул. Или не париться по поводу пластика?
Еще вопрос по подключению этой же трубы к радиатору. В нашей деревне довольно туго обстоят дела с арендой инструмента и расширительную насадку для Г-образной трубки я, скорее всего, не найду. Можно ли ее аккуратно расширить обычной насадкой для штабиля? Или в таком случае предпочтительней использовать тот же переходник на евроконус и подключать им трубу напрямую к мультифлексу(скорее всего овентроп, но еще не купил) из стены? Радиаторы у меня с нижним подключением.
master.msk написал:
а чего "тройку", может вам сразу "лучшую десятку"?
сомневаюсь, что десятка лучших вообще существует))) в рамках покупки в России, наличия хорошей поддержки, сервиса...
тройки будет достаточно.
вот вы лично - явно же какие то предпочтения из своего опыта уже имеете по выбору.
Если серьезно - взяли бы и напечатали пару-тройку таких наименований.
P.S. "системные коллекторы" - такого сочетания не нашел.
Каталоги листать я явно не будут - никто мне их не предложит. Я по таким "культурным" магазинам явно не буду ходить.
P.P.S. а ютуб конечно же приходится смотреть - т.к. в тексте так четко и сжато подать инфу, да еще и с живыми картинками итогов работы - такого еще не видел ни разу.
Destiny, а чего "тройку", может вам сразу "лучшую десятку"? похоже вы пересмотрели лишку "обзоров на ютубе"
Если серьезно: см.системные коллекторы того, из чего будете делать, у всех есть как правило, легко найти в каталогах: коллектор для водоснабжения или как то так
ну тогда безколлекторные системы чтоли продвигаются повсеместно? представляю, как они всю воду отрубают для смены кран-буксы
ну это легко отступление. Все же надеюсь хотя бы тройку лидеров тут знающие мастера отпишут.
Не важно: на 3\4\5 выводов номенклатура. Главное хотя б одного представителя укажите от тройки фирм-лидеров по надежности/удобности....
Внося сопротивление в водоснабжение, проблему создаёте. Запорный вентиль в водоснабжении не от того, что он нужен, а от того, что эволюционно появился раньше шарового крана. Вентиль нужен только в водоразборном смесителе для регулировки температуры смеси. Поэтому коллектор для водопровода с вентилями имеет хождение в скоплениях неумных людей, в России и в Италии.
а коллекторы сейчас с запорно-регулируемыми вентилями с ручками и под евроконус для ГВС/ХВС водоснабжения
какие самые актуальные/рабочие лошадки, которые уже не один год опробованы вами в работе? как бы понятно, что,
наверное, фар, теце, калефи, тиемме, но конкретные номенклатуры какие?
а то гуглируя при поиске наличие именно регулируемости вентилей не везде поясняется...
про теце вроде как ни разу не нашел таких версий. неужели у них тока запорные вентиля ставят?
не верится....
да и параллельно вопрос возникает - если и только коллекторы с запорными вентилями использовать - это
насколько обосновано? вроде как не возникает часто потребностей регулировать напор воды?
а как же влияние потребителей? или это фикция, а не проблема?
1) правильно ли я понимаю, что до коллектора вся линия идёт на 1/2, а коллектор на 1 с отводами на 3/4?
При условии если отвод от стояка уже есть на 1/2 и счетчик должен быть 1/2 (по "нормам"), есть ли смысл поставить фильтр/редуктор на 3/4 вместо 1/2?
2) что за труба использована для обвязки (на первой схеме, после счетчика-перед фильтром)? Они продаются готовые в разных размерах, или отрезается по факту?
3) зачем имеется соединение между ГВС и ХВС (труба с краном после фильтров, перед редукторами)?
А где правильно применять Угольник короткий Rehau настенный с внутренней резьбой 16-Rp 1/2" (366099-001) и Угольник настенный с длинным патрубком, внутренняя резьба 16-Rp 1/2" (366105-001)? Короткий, как я понимаю, если вмуровываю в стену под плитку, а длинный - если за ГКЛ в 2 листа 12,5 мм? Думаю какие заказать для ванной с туалетом, там часть стен пеноблок под плитку, а часть - ГКЛ 2*12,5 под плитку.
молоток, я не говорил что " "мучиться". Гидравлический и электрический Рехау и аксиальный пресс вообще лично мне, да и в принципе для монтажа в формате квартирной разводки любой сложности, совершенно не нужен, дело не в экономии и уж точно не в "грамотности". Просто надо называть вещи своими именами, если прессовать неразьемный коллектор чуть менее удобно, чем коллектор с накидными гайками, " грамотным" не мешало бы знать об этом, также как и безграмотным
master.msk написал:
не всегда подлезть прессом удобно
Мучиться в труднодоступных местах, смотря какая система труб и инструмент, использующийся с ней. С рехау компактным попроще, еще проще с гидравлическим. Будет еще легче, когда грамотно начинаешь вид работ.
молоток написал:
соединение надежное не обслуживаемое
конечно надежно и необслуживаемое, то же самое что на тройниках практически, только латунь, а не пластик и кол-во отводов неограничено. И дешево, труба - копейки стоит, во всяком случае в квартире., три метра средняя длина - 300р. Только один маленький минус: не всегда подлезть прессом удобно
master.msk написал:
Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau?
Садите обжимной фитинг на коллектор, опрессовываете на него трубу, соединение надежное не обслуживаемое, в отличие от американок, которые со временем, редко конечно, но дают течь.
Don4es написал:
Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau
Don4es написал: молоток, посмотрел эти коллекторы, они либо с метрической, либо с трубной резьбой. Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau? Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau, например Гребенка распределительная Rehau на 3 трубы R/Rp 3/4-16 арт 137313-002
не совсем понял, что вам надо, если коллекторы far под евроконус без вентилей, это 3675, 1" придется взять,т.е совершенно без надобности на 1 диаметр больше. И фитинги у нему.
Примерно как здесь, но это для отопления
лично мне больше нравятся коллекторы ТЕСЕ 3/4, они с запорными вентилями
молоток, посмотрел эти коллекторы, они либо с метрической, либо с трубной резьбой. Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau? Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau, например Гребенка распределительная Rehau на 3 трубы R/Rp 3/4-16 арт 137313-002
Коллектор на котором отсутствует регулировка расхода на потребители и возможность отдельно перекрывать какой-либо из приборов, это гребенка с полнопроходными отводами, без вентилей. Но с возможностью их поставить отдельно.
Don4es написал:
Регулировать мне нужно только накопительный водогрей открыл/закрыл.
Значит это то, что вам нужно. Смотрите у фара, есть в варианте хром, латунь дороже.
Tehnik-san, спасибо, остановлюсь на вашем варианте. Единственное, эти конусы под заказ. молоток,а что за нерегулируемый коллектор, можете артикул скинуть? Регулировать мне нужно только накопительный водогрей открыл/закрыл.
Don4es,
Зачем концевой коллектор?
Потребитель с большим расходом лучше подключить к торцу коллектора через шаровый, и вполне достаточно и 3/4 коллектора.
молоток написал:
для чего нужны регулировочные вентили на коллекторе,
для ограничения расхода всех потребителей кроме душа, например СМ, ПММ, мойдодыр, раковина кухни, унитаз.
Don4es, вам собственно для чего нужны регулировочные вентили на коллекторе, возьмите нерегулируемые коллекторы FAR латунные и сделайте не разборное надежное соединение трубы к коллектору.
Tehnik-san, добрый вечер. Прочитал всю тему и хотел бы уточнить, как правильнее подключить коллектор FAR к трубе Rehau Stabil 16? Отводы от стояков 1/2. Пока вижу 2 варианта, которые можно осуществить, используя компоненты Rehau, и под их обжимную пластиковую шайбу:
Вариант 1: MULTIFAR с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 (размер коллектора 1", а отводов 3/4") + переходники Rehau на евроконус 16 - G 3/4" - арт. 169175-001. Таких переходников под 1/2" не нашел, только для 3/4".
Вариант 2: MULTIFAR с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 3412ТР (размер коллектора 3/4", а отводов 1/2") + переходники Rehau с накидной гайкой 16-G 1/2" - арт. 139551-002.
Из плюсов второго варианта для себя вижу:
1) Возможность подключить к коллектору на 4 отвода концевой коллектор на 2 отвода. Т. к. для коллектора 1" из первого варианта, есть только проходной коллектор на 2 отвода. Концевых нету.
2) 1" мне кажется избыточно, т. к. от стояка разводка идет 1/2". Коллектор на 1" сильно не повлияет на распределение воды.
Для информации пользователям - полтора года назад, в августе 2015года мы с коллегами на презентации Клуба RehauPRO в Академии REHAU озвучили и показали евро-конусы JENTRO, которые уже начали применять с трубами Рехау Раутитан стабил и исходя из своего положительного опыта рекомендовали начать выпуск таких же, но родных евро-конусов REHAU. Наш опыт,замечания и настоятельная просьба были учтены и на выставке Аква-Терм 2017, в начале февраля м-ца был представлен опытный образец. Через неделю, максимум - две эти евро-конусы должны поступить в розничную продажу.