У меня кстати розеточки Merten свокойно "переваривают" 4мм-жилы. Другой вопрос что работать с таким проводом и правда непросто, но в моем случае это всего 2 розетки (стиралка+духовка).
Bull написал :
Я сослался на фото потому что установлен автомат местным эдектриком, и наверно у него в голове что-то было раз он туда влепил 50А. Как считаете? Ну не все же они круглые идиоты?
В договоре мощность какая стоит? Было 16А стало 50А -фокусник ваш электрик.
Bull написал :
Так что на мой взгляд эти коеффициенты придумали очень экономные люди, которых в свое время приучили выклоючать за собой свет
Дело не экономности, а в выборе аппаратов защиты. Какой смысл ставить УЗО на 25 А, при Iном = 10-15 А. Чем ближе номинал защиты к номинальному току, тем лучше обеспечивается защита.
Ради интереса, когда все смонтируете, замерте ток клещами на вводе вечером, когда все дома, зимой, т.е когда нагрузка максимальная. 50 А у Вас никогда не будет, я Вас уверяю.
А про сечение, как говорится "запас в ...............", но должны быть разумные пределы, да и медь более 2,5 мм, соединять, гнуть не очень легко.
Для информации вот можете ознакомится:СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Bull написал :
rHOM, вы уж простите меня, безграмотного, но я, не обладая теоретическими знаниями в этом вопросе предполагал что "ноль" и "земля" - суть одно и то же. В этой связи, чтобы воспользоваться вашим советом и померить, хотел бы попросить "разжевать" методику такого измерения. Я не шучу. Правда не знаю
Короче возмите в квартире желто-зеленый и синий провода и при включенном вводном автомате проверте тестером на наличие между ними связи.
rHOM, вы уж простите меня, безграмотного, но я, не обладая теоретическими знаниями в этом вопросе предполагал что "ноль" и "земля" - суть одно и то же. В этой связи, чтобы воспользоваться вашим советом и померить, хотел бы попросить "разжевать" методику такого измерения. Я не шучу. Правда не знаю.
Я сослался на фото потому что установлен автомат местным эдектриком, и наверно у него в голове что-то было раз он туда влепил 50А. Как считаете? Ну не все же они круглые идиоты?
Bull написал :
Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для N. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО.
Что-то из области фантастики, неужели была
реконструкция стояка - правда верится слабо.
Oleg72, вот то что вы назвали как раз очень даже может работать вместе. Телевизоры одновременно (коих в моем случае 3 штуки) - запросто. Теплые полы одновременно - абсолютно однозначно, а иначе тогда зачем они нужны. Стиралка, как следствие, может быть вклбючена на работу в этот же период. Рловно как и посудомойка с плитой. То же касается и света (пришли гости). Безусловно розеточная часть (оставшаяся) сможет быть одновременно нагружена с невысокой долей вероятности... Так что на мой взгляд эти коеффициенты придумали очень экономные люди, которых в свое время приучили выклоючать за собой свет. Меня не приучили...
Про сечение провода на стиралку соглашусь. Логика же была на "заложиться", ведь вы не будете против того факта что 2.5 - это разумная бережливость, а 4 - это "просто неразумно", но явно не "хуже".
Есть такое понятие как коэффициент одновременного использования. Т.Е. у Вас допустим никогда не будут одновременно работать 4 телевизора, стиралка, теплые полы и т.п. Вы выбираете автоматы, УЗО по суммарному току, и сечение тоже. Это не совсем верно.
Еще, на стиралку 4 мм - много, на шнуре самой СМ посмотрите сечение (не более 2,5 мм). Какой смысл 4 мм?
Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для N. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО.
Запускаю рабочих, но доверять им расчет электрики полностью не хочу и сам решил озадачиться подготовкой вопроса.
Посмотрите что получилось и покритикуйте плиз.
ПС. автомат на 50А и провод 6мм на мой взгляд соответсвует расчетным данным (см. табличку)
ППС. фотки подъездного щитка также привожу