Непонятно дублирование на фазе ПАР(это неправильно) и автомата после счетчика на 25А.
Совет: Уберите ПАР вообще, а на его место переместите автомат на 25А, который установлен после счетчика.
На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю...
Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?
1.При 25А вводном автомате можно ЗАС-5 ставить.
2.Полагаю на кухне увас кроме гриля еще как минимум холодильник имеется, ну и электрочайник хотя бы... Я бы поставил туда автомат на 16А.
3.Главное проложить проводку с запасом на кухню и в ванную. Если увеличится потребление - заменить автоматы не проблема.
DMC написал : 2DimaP
Непонятно дублирование на фазе ПАР(это неправильно) и автомата после счетчика на 25А.
Совет: Уберите ПАР вообще, а на его место переместите автомат на 25А, который установлен после счетчика.
ПАР будет стоять в этажном щитке, где ничего другого не поставишь (см. рис.).
DMC написал :
На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю...
Эта линия уже сейчас работает. Стоит стиралка нв 2050Вт и АСТРО*УЗО 25А 10мА + ВА 10А.
DMC написал :
Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?
Потому, что в суме тогда будет 41А, а не 35А.
Тут ве упирается в этажный автомат.
Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...
DMC написал : 2DimaP Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...
Соглашусь. Впринципе, сами линии будут исполняться на 2,5 мм^2 меди (ну в крайнем случае на 1,5), так что заменить один автомат на другой не проблема.
А что же все-таки делать с вводным двуполюсным на 25А? Ставить или не ставить?
До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит.
Сделай крышку ниши с замком....
Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.
BV написал :
До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит.
Сделай крышку ниши с замком....
Крышка есть и петля под замок есть. Не в этом дело. Да и я не жадный
BV написал :
Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.
Вот это проблематично. Мало того что если я это сам буду делать мне за переоборудование щитка по голове потом дадут, так еще заставить делать это местных электриков проблема, они в этом старье копатся не хотят
Так что ПАР на 25А проще всего.
BV написал :
А что за чистенький беленький проводочек на фото?
Это соседский. Если приглядется, то внизу (стояк что на дощечке, сверху вниз это Ф-Ф-Ф-0) то там еще два беленьких проводочка - их ноль и защитный ноль под один болт с 0 закручены
DimaP написал :
мне за переоборудование щитка по голове потом дадут
Кто? Пусть местный электрик-алкаш рядом стоит, а нормальный делает....
DimaP написал :
они в этом старье копатся не хотят
Денег бывает мало, но много никогда не бывает
PS Скинься с соседом, найди нормального электрика, пригласи присутствовать местного перца, и переделай всё это убожество.... Хуже не будет точно - хвост даю
PPS Дел на час...
PPS А красным что помечено?
BV написал :
До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика.
Счетчик меняют раз в столетие, и ради этого можно и полезть в этажный щиток, вырубить ПАР, и проверить, рвет ли ПАР фазу или нет. А вот ради экпериментов с разводкой внутри квартиры лезть в этажный ну никак не хочется. И вызывать электрика, чтобы ввод поменял и поставил внутри квартиры двуполюсник перед счетчиком, тоже не хочется.
Так ли уж страшно поставить двуполюсник (выключатель) после автомата как на схеме ? Чем это черевато?
BV написал :
Красный провод неплохо-бы проследить по этажам.
Идет он по этажам и на втором (я на 4-ом) его точно также рвут и на скрутке - себе кто-то защитное зануление делает так.
BV написал :
И еще - я бы все ветки защитил УЗО или бы поставил одно 30ма на всю квартиру
Тогда такой вопрос - можно ли будет таким УЗО ("30ма на всю квартиру") пользоваться в качестве рубильничка на всю квартиру? Если я не ошибаюсь он же обе линии рвет?
ВТБ! написал : DimaP
Лучше вместо УЗО автомат С25 от бренда - и плевать на селективность, при сработке оба щитка проверите.
А на площадку китайский С25.
Мне место надо экономить, так что лишний автомат мне очень не кстати.
ВТБ! написал :
УЗО на 30ма не на всю квартиру, а только на гриль и розетки:
при утечке без света не останетесь.
Этот вариант был предыдущим, но BV отсоветовал. Впринципе, можно отделить линию освещения без особых потерь.
ВТБ! написал :
В идеале индивидуальное УЗО 10мА на освещение.
Зачем? Освещение оно высоко, до него не дотянутся от пола. Нерациональная трата денег.
DimaP написал :
Зачем? Освещение оно высоко, до него не дотянутся от пола.
Зато потоп от соседей сверху прекрасно дотягивается!
DimaP написал :
Если повесить шире, то края рейки будут в воздухе.
Ну и что? Это же стальной профиль...
DimaP написал :
можно ли будет таким УЗО ("30ма на всю квартиру") пользоваться в качестве рубильничка на всю квартиру? Если я не ошибаюсь он же обе линии рвет?
Для УЗО ДЭК:
в том числе коммутационная износостойкость - электрических циклов, не менее 2500
Для автомата ДЭК Коммутационная износостойкость не менее 4000 циклов
Напряжение под токовой нагрузкой лучше выключать автоматом, тк стойкость побольше, а цена поменьше.
Но если отключать редко и без нагрузки то УЗО вполне хватит.
BV написал :
Зато потоп от соседей сверху прекрасно дотягивается!
От всего не убережешься. Если ставить нормальное УЗО еще и на свет отдельно, то разориться можно. Если на все три линии, то в случае утечки на одной из линий, буду в потемках, по стенке, до щитка идти. Короче - делема.
BV написал :
Ну и что? Это же стальной профиль...
Стально то он стальной, но без опоры за рейкой модуль шатается
DimaP написал :
Если на все три линии, то в случае утечки на одной из линий, буду в потемках, по стенке, до щитка идти. Короче - делема.
Вы хотите раз в неделю утечку устраивать? Аварии бывают не часто. У меня давно стоит УЗО, но не срабатывало ни разу. "Проблема" решается фонариком, зажигалкой, свечкой. А если вы КЗ устроите, то наверняка сработает и автомат на лестнице - как быть с этой дИлемой?
DimaP написал :
но без опоры за рейкой модуль шатается
Ну и пусть немного шатается - надежно включать и выключать можно? Да, и может у вас рейка тонкая, из жести? Они ведь разные бывают...
BV написал :
Вы хотите раз в неделю утечку устраивать? Аварии бывают не часто. У меня давно стоит УЗО, но не срабатывало ни разу. "Проблема" решается фонариком, зажигалкой, свечкой. А если вы КЗ устроите, то наверняка сработает и автомат на лестнице - как быть с этой дИлемой?
Я тоже так подумал Но решающим в выборе варианта со входным УЗО, стало его удобство в подлючении проводов от счетчика, конкретно для моего случая. Да и последующую разводку по автоматам будет гораздо проще сделать.
BV написал :
Ну и пусть немного шатается - надежно включать и выключать можно?
Да, и может у вас рейка тонкая, из жести? Они ведь разные бывают...
Рейка стальная. Впринципе, если повесить так чтобы не более чем на 3-4 см вылезало за края, то нормально будет. Сейчас просто я рейку по ширине щиточка со счетчиком сделал, а он 17 см. Куплю рейку подлинней и поменяю.
2All Спасибо за советы.