Добрый день! Профессионалы, не подскажете, может быть есть какие-то нюансы, связанные с переносом щитка в квартиру (счетчик с автоматом хочу оставить на площадке). И заодно (не сочтите за труд), посмотрите распределение по потребителям (сам ваял, нужно уже закупать, но без ваших советов опасно). Кстати, может быть порекомендуете производителя? Спасибо.
P/S/ И еще - предлагают штробить, а я хочу пустить по полу. Что лучше?
1) Селективное УЗО в этажном щитке или в квартирном?
2) УЗО типа "А" недоступны?
3) На освещение автоматы не более 10А.
4) Холодильник желательно на отдельный диф.автомат.
5) Духовку и поверхность защитить отдельными автоматами.
6) СМ на отдельный автомат. Да и прочие потребители в ванной нуждаются в более "нежной" защите. Фену там вообще не место.
1) В принципе, тогда можно поставить просто выключатель. Но если бюджет позволяет, то защита лишней не бывает. Ввод каким кабелем?
2) Если не слишком дорого, то лучше А.
5) Ага.
Silver68 написал : 2Юрка Спасибо! Хорошие ссылки. Теперь понятно. А в остальном по схеме нареканий нет?
Только небольшое замечание...
Запас и унификация дело хорошее...Но не забудьте при этом поставить везде хорошие розетки и выключатели на 16А, а так же провод медь 2.5мм2 и качественно все это смонтировать...
А так, по указанным Вами потребителям практически везде достаточно автоматов С10(по кондиционеру вопрос открыт).
Все это не касается линии духовки, варочной.
И еще по УЗО. Полагаю нет большой необходимости в установке 4 УЗО с одинаковой уставкой по утечке(30мА). Можно вполне обойтись и одним или на влажные помещения поставить дополнительно 10мА. Селективное - на Ваше усмотрение(есть деньги и место в щите).
Скажите, а специалисты проектных организаций чаще предлагают ВА какого типа? Просто пришёл в магазин электротехники, а там двое серьёзного вида мужчин покупают комплектом: кабель, розетки-выключатели, ВА и т.д. И видимо, немало им требуется ВА, так как в магазине нужного количества не оказалось. Им предлагают взять типа "В". Они задумались, переглянулись и спрашивают: "А чем они отличаются?" Может, потому тип "С" наиболее употребим, так как многие не знают, что есть "В", "D" и даже "А"?
Спасибо.
P.S. Сам я работаю в области телекоммуникаций, и импортное оборудование оснащено электропитающими установками с ВА типа "В". Я чего такой "озабоченный" типами ВА - необходимо приобретать несколько "автоматов", коплю деньги на "брэнд" Хочется не ошибиться
sergs написал :
Может, потому тип "С" наиболее употребим, так как многие не знают, что есть "В", "D" и даже "А"?
Про тип "А" я тоже не знаю, "К" и "Z" - дело другое.
"С" - наиболее "бытовой" тип, с ним маловероятны ложные срабатывания от ламп накаливания и прочих нагревателей. Пример:
вечер, включено всё освещение, после автомата В6 12 стоваттных ламп;
отключили свет;
через пару секунд включили;
есть! ложное срабатывание.
Тип "D" - тоже в быту экзотика:
ручной электроинструмент до 10А;
а типичный автомат на розетки С16 - хватает.
Тем более, что мощный инструмент с ограничением пускового тока становится нормой.
sergs написал :
в области телекоммуникаций
Скромные пусковые токи - применение "В" оправдано.
sergs написал :
коплю деньги на "брэнд" Хочется не ошибиться
Если освещение "энергосберегающими" лампами или накаливания с ограничителями пускового тока, тогда можно "B". Если маломощный потребитель, которому С6 лишнего, а маленькие номиналы недоступны, тогда В6. Инверторные потребители, радиоэлектроника - тоже умеренные пусковые токи.
Да-да, именно у Сименс есть тип "А".
А что за типы "K" и "Z"?
А ещё я однажды лазил по сайту какого-то производителя (не могу уточнить - не смог потом даже специально найти) и видел ВА типа "L". Может, конечно, и опечатка.
Спасибо, интересная информация!
А вот "L" я видел у кого-то из "наших" - то ли "ДЭК", то ли "ИЭК", то ли ещё кто. Ну, не суть важно.
А можно спросить, у кого выбивало "В" и при каких обстоятельствах? Конечно, лампы накаливания вне конкурса