Приветствую!
Строю дачный дом - дошел черед для электрики.
Ситуация электрическая такая:
1 фазное подключение от старой четырехпроводной сети в садоводстве.
Повторных занулений нейтрали на линии нет.
Дают 10 кВт.Предполагаю, что надо выбрать схему заземления ТТ - земля не будет соединятся с N.
Грунт -торф с высоким уровнем грунтовых вод. Заземление выполнено в виде двух двутавров 20-ки зарытых на глубину до 2 м и сваренных между собой металлической полосой.
Набросал схему компоновки электрической сети дома и щита. Прошу развлечь себя швырянием камней в автора.
Мне не совсем понятны следующие позиции:
надо ли холодильник отдельно мимо всех УЗО подключать или пойдет как на схеме?
надо ли на каждый конвектор ставить отдельный автомат?
Какие Дифавтоматы ставить на насосную станцию?
Ставит все УЗО тип А или где то можно/нужно АС?
У нас свой трансформатор на небольшое количество пользователей, так что особых ограничений нет.
Я не знаю га сколько правильно на 1 фазу 10 квт - но электрик говорит - что один дом он подключает на одну фазу , другой на другую - чтобы уравновесить все.
Так кто нибудь подскажет что и как неправильно спланировано?