Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#960471

Две розетки в ванной. В одной 220в, в другой 130-150в, если мерить тестером.
Прозвонкой удалось определить, что нули у них подключены к выключателю 'ванна/туалет'.
Как я понял, выключатель рвет ноль, а не фазу, т.к. индикаторная отвертка фазу на контактах выключателя не показывает. В других выключателях квартиры рвется фаза.
Куда идет фаза с розеток не понятно, но она есть.
Еще на одном из выключателей неоновая лампочка. Может она как-то влияет..
Посоветуйте, что за глюк и как исправить...
В чем может быть причина низкого напряжения в одной из розеток?

в той розетке, в которой тестер видит 130в как себя ведет например светильник или переноска с лампой накаливания?

Не горит.

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 225

Розетки как подключены, шлейфом али по разному? Как может быть что нули от них идут к выключателю? Откуда тогда фаза приходит? И при чем тут вообще выключатель и то что он рвет?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Dps08 написал :
Откуда тогда фаза приходит?

Наводка...

Какой дом?
Может там блок с трансформантом стоит?

Воткните в ту розетку что-нибудь(например светильник) и при воткнутом светильнике индикатороной отвёрткой проверьте наличие фазы на контактах розетки:
Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет гореть значит ищите обрыв нуля
Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет НЕбудет гореть то ищите обрыв фазы

Розетки последовательно!Странно там все сделано аж интересно стало!

razer написал :
Еще на одном из выключателей неоновая лампочка.

не неоновая лампочка а светодиод!
проводку меняли?

razer написал :
Еще на одном из выключателей неоновая лампочка. Может она как-то влияет..

судя по тому как там сделано может и влиять!
снимите светодиод и проверьте всё заново!кто знает может поможет,а пока не понятно,разберёмся!
ай,и желательно все приборы отключить,может и в правду последовательно!
так меняли проводку или нет,или что то делали с ней!
P.S:САМОДЕЙТЕЛЬНОСТЬ НАКАЗУЕМА!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

services написал :
не неоновая лампочка а светодиод!

Вы никогда не видели выключателей с неонкой? Или Вы сами ставили выключатели razer ? С чего такая уверенность?

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 225

#5 наводка, дающая такой потенциал? 130-150В.

Tomm написал :
Может там блок с трансформантом стоит?

Дом панельный. Когда-то давно там действительно стоял транформатор.

petrkirov написал :
Воткните в ту розетку что-нибудь(например светильник) и при воткнутом светильнике индикатороной отвёрткой проверьте наличие фазы на контактах розетки:
Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет гореть значит ищите обрыв нуля
Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет НЕбудет гореть то ищите обрыв фазы

индикаторная отвёртка не горит. Как лучше искать обрыв?
Почему же тогда, при отсутствии фазы тестер показывает 130в?

services написал :
Розетки последовательно!Странно там все сделано аж интересно стало!

Параллельно. Проводку не меняли. Но правда, сделано все через ж.