Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#960598

Скажите плиз, нормально ли, если четыре потребителя на кухне (мойка, фильтр, посудомойка, стиралка) сидят на "одной ветке" от основной гребенки (которая в техшкафу в туалете)? То есть на кухню идет всего одна труба, а там уже разветвляется.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Какой тип (МП, ПП, медь) и диаметр трубы?? На коллекторе шаровые краны или вентили?? Для Вас основная опасность - взаимное влияние потребителей, точнее - их влияние на температуру смесителя

Yarkolp написал :
сидят на "одной ветке" от основной гребенки

При коллекторной системе, все потребители должны подключаться отдельно. У Вас получается полу коллекторная система.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Может это и не страшно, если расхода хватает??

Нежелательно весьма.
Тогда зачем вам коллектор? делали бы кольцо. Прекрасный тип разводки, незаслуженно забытый..

Тип - металлопласт, диаметр точно не скажу (сегодня попробую сфоткать или уточнить).
Почитал на форуме про то, как можно обжечься водой из-под крана при засосе на стиралку, после этого и возникли сомнения...

Фото:

Yarkolp написал :
Тип - металлопласт, диаметр точно не скажу

кратко-так делать низя, слишком много потребителей на такую мелкую "дырку" при вашей системе с коллектором, надо вести отд ветки.

Спасибо. А сколько веток нужно? Т.е. кого с кем можно совместить?

Совместить можно некоторых потребителей, которые не используются одновременно. Но вот зачем? Установка тройника выйдет дороже, что три метра трубы от коллектора..
Варианты совмещения-Стиралка и кухонная мойка, стиралка и умывальник. Стиралка и унитаз.

Ну все-таки лучше пусть будет две трубы на четверых, чем одна...
Тогда можно посадить стиралку с посудомойкой на один выход, а мойку и фильтр на другой.

И снова вопрос. Приходили сегодня из конторы, рекомендованной ДЭЗом для установки счетчиков. Поставили без меня - пришел и увидел, что на холодной трубе не поставили фильтр (а должны были), а горячую сделали как-то уж больно хитро. Спецы, гляньте плиз фото - нет ли смысла просить переделать, т.к. все равно буду вызывать ставить фильтр. (Горячая гребенка как бы висит в воздухе, т.е. держится жестко, но исключительно на трубах)


да бардак

вот что я вам посоветую к тому моменту когда к вам придут ставить фильтр купите оцинкованные бочата две шт. , за место нипелей которые они вам поставили ну и пусть повесят горячий коллектор так же как хол. а мп. удлинят
это то что в вашем случае может помочь
хотя вру у вас там трубы 3\4 тогда ищите переходники оцинковка или виега ( папа-папа 3\4-1\2)

хотя с другой стороны нужен ли вам фильтр ? встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов , лиш бы вода текла

Yarkolp написал :
на холодной трубе не поставили фильтр

Видимо не нашли места. счётчики установлены по бюджетному варианту, так что за переделку готовьте дополнительные денежные средства.

сансэй написал :
купите оцинкованные бочата две шт. , за место нипелей которые они вам поставили ну и пусть повесят горячий коллектор так же как хол. а мп. удлинят
это то что в вашем случае может помочь

Скажите, а что такое "оцинкованные бочата" и для чего они? Что такое "нипеля" в данной схеме? Коллектор - это гребенка? "Так же, как и холодный" - в смысле жестко привязать к трубе, через трубу-уголок? Что такое "мп."?
Что будет, если так не сделать? Вы может просто напишете, какие риски, а что делать, лучше наверное спрашивать у сантехника, который будет всё это вживую видеть (если действительно необходимо его звать...)

сансэй написал :
встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов

Да я не о счетчике беспокоюсь, а о себе! Чтобы в кран и стиралку куски ржавчины из древних труб не попадали...

ty-lev написал :
Видимо не нашли места.

Жена им деньги платила - ей сказали, что "все фильтры поставили". Очевидно, место там найти можно.

Yarkolp написал :
Скажите, а что такое "оцинкованные бочата" и для чего они? Что такое "нипеля" в данной схеме? Коллектор - это гребенка? "Так же, как и холодный" - в смысле жестко привязать к трубе, через трубу-уголок? Что такое "мп."?

бочата вам не нужны
вам нужны переходники я писал какие
да гребёнка
да в смысле жёстко и через уголок
мп. это металопластиковые трубы

Yarkolp написал :
Что будет, если так не сделать? Вы может просто напишете, какие риски, а что делать, лучше наверное спрашивать у сантехника, который будет всё это вживую видеть (если действительно необходимо его звать...)

много чего может быть , скажу коротко так не делается
я сантехник и всё и так вижу нармально

Yarkolp написал :
Да я не о счетчике беспокоюсь, а о себе! Чтобы в кран и стиралку куски ржавчины из древних труб не попадали...

на заливном шланге или на самом входе в стиралку стоит сетка от "кусков"
другое дело смеситили хотя и на некоторых из них тоже стоит сетка

Yarkolp написал :
Очевидно, место там найти можно.

там скорее дело не в месте а в отсутствии переходника о котором я писал выше, на тот момент

Понял, спасибо. Только поясните пожалуйста, что предполагается решить за счет этих переходников? Очевидно, для постановки фильтра они не нужны, т.к. трубы горячей и холодной воды одинаковые, счетчики одинаковые, только в одном месте между ними стоит фильтр, а в другом нет. Значит, только для жесткого соединения счетчика с гребенкой на горячей трубе. Тогда он один только нужен, так? Плюс еще уголок. Вы предлагаете сделать так, чтобы счетчик стоял как сейчас, а потом от него вниз шла гребенка, правильно я понимаю? А можно ли сначала поставить уголок вниз, а потом уже пойдут фильтр, счетчик и гребенка, все в "вертикальном" положении? Вниз "падать" есть куда. Просто место справа хочется оставить - вдруг потом туда нагреватель впихнуть получится...

Yarkolp написал :
Понял, спасибо

нет не поняли потому что невнимательны
у вас трубы 3\4 и краны тоже что бы поставить дальше фильтра 1\2 нужен переходник

Yarkolp написал :
А можно ли сначала поставить уголок вниз

можно но гребёнка низковато получится (хотя так конечно надёжнее)

Yarkolp написал :
вдруг потом туда нагреватель впихнуть получится...

только если проточник и то ...

Регистрация: 05.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 50

1.На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз.
2.Оба коллектора(гребёнки) необходимо жестко закрепить,а не "вешать" на трубы(будут бухтеть пусть читают СНиПы
3.Счетчик и коллектор ХВС перекрывают доступ к ревизии стояка канализации.В случаи засора вам будут снимать счетчик,а соответственно потом будете заново пломбировать.
4.За "красивый" изгиб трубы ГВС от счетчика до коллектора можно смело рубить руки.

Регистрация: 05.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 50

сансэй написал :
хотя с другой стороны нужен ли вам фильтр ? встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов , лиш бы вода текла

При таком отношении к работе вам место у пивного ларька!

А.Евсеев написал :
При таком отношении к работе вам место у пивного ларька!

это одно из моих любимых мест

а вы что из мосводоканала

А.Евсеев написал :
4.За "красивый" изгиб трубы ГВС от счетчика до коллектора можно смело рубить руки.

этот краситвый изгиб называется уточка и очень часто используется установщиками счётчиков

Регистрация: 05.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 50

Сансэй:если вы всерьез,а не в шутку про не работающий счетчик,то лучше вообще игнорировать друг друга.Поскольку я таких "умельцев" увольняю сразу.А "уточка",а точнее обвод в данной ситуации нужна как рыбке зонтик.Посему это изгиб,а ещё точнее перегиб!

А.Евсеев написал :
Сансэй:если вы всерьез,а не в шутку про не работающий счетчик,то лучше вообще игнорировать друг друга.Поскольку я таких "умельцев" увольняю сразу.

ну ка поясните мне дураку почему я должен волноватся будет или нет у меня дома работать счётчик,
стоит или нет перед ним фильтр, итд. за установку и обслуживание люди платят деньги не для того что бы думать как всё это будит работать

А.Евсеев написал :
1.На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз.

не знаю кого и от куда вы там увольняете но судя по этому перлу вашим сотрудникам не повезло

сансэй написал :
у вас трубы 3\4 и краны тоже что бы поставить дальше фильтра 1\2 нужен переходник

Стоп. Почему "дальше"? Дальше там негде, только перед счетчиком (как и положено). Если на ГВС встал, почему для холодной нужен переходник?

сансэй написал :
только если проточник и то ...

Понимаю, что места мало, но вдруг повезет. Проточник, конечно.

А.Евсеев написал :
На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз

Так да или нет? Найдите компромисс, пожалуйста, или дайте ссылку (приведите правила).

А.Евсеев написал :
Счетчик и коллектор ХВС перекрывают доступ к ревизии стояка канализации.В случаи засора вам будут снимать счетчик,а соответственно потом будете заново пломбировать.

Не знаю... Сейчас я не вижу проблем снять всю эту конструкцию и вернуть обратно без трогания пломб. (Все равно капремонт на носу, вот тогда повеселимся...)

Yarkolp написал :
Если на ГВС встал, почему для холодной нужен переходник?

на гвс у вас встал переходник

Yarkolp написал :
Так да или нет? Найдите компромисс, пожалуйста, или дайте ссылку (приведите правила).

стоять должен отстойником вниз
но небольшой наклон это не проблема

хотя даже если его поставить отстойником в верх то прочищается труба по тойже схеме только под напором (но это так лирика)