В документации на панель должна быть указана максимальная потребляемая мощность - обратите внимание, что она обычно меньше суммарной мощности конфорок, то есть автоматика панели не позволяет включить все конфорки одновременно.
А разве в комплекте электроплиты не было перемычек?
я у себя поставил 3*4 и все замечательно работает ( тфу-тфу чтоб не сглазить)
Коллеги, Помогите с советом!
Дано:
Независимая встраиваемая духовка (3,5 кВт) + независимая варочная панель (6 кВт)
Торчащий из стены медный провод 3х6 кв.мм
Суть проблемы:
Духовка уже комлектуется проводом (3х4 кв.мм, многожильный), а вот пенель как водится нет. Для трехпроводного подключения на клемной колодке панели предлагается установить перемычки (см. рисунок). Какое сечение провода порекомендуете для перемычек? 2 провода 6 кв.мм в одно гнездо колодки не влезут Можно ли использовать многожильный провод?