#6643067

swawd написал:
Уважаемые собеседники, на холодильнике присутствует наводка потому, в вашем жилище система заземления TN-C-S, которая не достаточно эффективна и опасна.

Регистрация: 02.07.2019 Краснодар Сообщений: 1

Уважаемые собеседники, на холодильнике присутствует наводка потому, что в вашем жилище система заземления TN-C-S, которая не достаточно эффективна и опасна. Рекомендую её заменить на другую: TT. У меня в частном доме я так сделал и забыл про обсуждаемую проблему

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Похоже на то.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
виновником оказался разогнутый слишком сильно заземляющий контакт розетки ПМ.

Не... у меня ничего не разогнуто. Единственно усики были слегка припорошены налетом водоэмульсионки (после покраски обоев). Может это и сыграло роль.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2SNP7778 Вы не одиноки :
Пост 9:

aleks_prow написал :
Далше дело техники, виновником оказался разогнутый слишком сильно заземляющий контакт розетки ПМ. Посудомойка не контачила с линией РЕ, а с виду все было как надо. Всё восстановил, ПМ больше не кусается!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
Похвально, что вы хотя бы знакомы с этим режимом работы мультиметра.

Считаю, что и это не так уж плохо!

FESH66 написал :
откуда взялась такая норма

ТУ электротехнического предприятия производящего медицинское оборудование. Холодильники, мониторы, испытывались напряжением 1,5 кВ. Бытовые холодильники, посудомойки и стиралки насколько мне известно тоже. Ток течки не более 0,5 мА.

Перец написал :
Кое кто не понимает

А ведь Вашей версии мы так и не дождались, причем вообще ни одной.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Kamikaze извините за оффтоп...

Valeryko написал :

  • Я поработал за таким Эпплом в ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

За одной моделью из сотен...

Valeryko написал :

  • найти на его ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ ...110 Вольте (!) - нелегко
  • а Вы абсолютно некомпетентны в этом вопросе...или перепили...

Valeryko написал :

  • но "офисному столичному планктону" на Новый год-то можно и нужно- преже чем "лечь на дно"...в последний путь, так сказать...

Вы умственно отсталый? Я работаю за станком. Тридцать лет...

Valeryko написал :

  • Ваше фото УЖЕ не "чистокровный Мак", а практически обычный ПК-"полукровка"- "смесь терьера с лабрадором"
  • Вот "чистокровный" Мак:

1991 год... Macintosh Quadra 900
1992 год... Macintosh Quadra 950
1993 год... Macintosh Quadra 840av
1994 год... Power Macintosh 8100
1995 год... Power Macintosh 8500

Valeryko написал :

  • а Вы абсолютно некомпетентны в этом вопросе...или перепили...

Повышайте компетентность, и меньше пейте... Классические корпуса у Макинтоша были практически всегда... Для профессионалов...
А для казуалов вроде Вас выпускался настоящий МАС...
Теплой водички в новом году планктон.

Kamikaze написал :

  • неудовлетворительный контакт "земляных" "усиков" розетки с вилкой
  • от шевеления кабеля появился (восстановился) контакт "земля вилки - корпус холодильника"

Такие же мысли и меня посетили. Но розетка новая, контакт усиков должен был иметь место. С кабелем холодильника - аналогично.

Спасибо всем в обсуждении проблемы.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kamikaze написал :

  • неудовлетворительный контакт "земляных" "усиков" розетки с вилкой
  • Такое вероятнее всего, происходит из-за втыкания "гастарбайтерами" всякой дряни с вилками или без типа плиток, удлинителей с раздолбанными вилками, а то и без оных и еще дешевых зарядников для сотовых с короткими вилками

Alex___dr написал :
Надо меньше пить... MAC PRO найдите и порассуждайте о компетентности... Своей компетентности...

-Вам-то?

  • Безусловно!

Alex___dr написал :
У любого компьютера будь он хоть чистокровный Mac, так же будет 110В на корпусе, если он не заземлён...

-Мой ответ:

Valeryko написал :

  • поскольку "чистокровный Mac"
  • это полностью пластиковый моноблок - монитор и системник в общем корпусе , и 110 Вольт на его корпусе сложно найти...
  • Ваше фото УЖЕ не "чистокровный Мак", а практически обычный ПК-"полукровка"- "смесь терьера с лабрадором"

  • Вот "чистокровный" Мак:

"iMac — серия персональных компьютеров, созданная компанией Apple Inc. С самого начала в 1998 г. эта серия пользовалась успехом и была для Apple основой сектора компьютеров для дома.

Их конструкция весьма оригинальна: в компактном корпусе собраны монитор и все системные компоненты, включая привод CD/DVD. Остается лишь подключить клавиатуру и мышь (и то, и другое в комплекте) — и компьютер готов к работе. В корпус встроены динамики, фото/видеокамера, беспроводная связь Bluetooth и Wi-Fi."

  • Я поработал за таким Эпплом в ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ
  • найти на его ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ ...110 Вольте (!) - нелегко
  • а Вы абсолютно некомпетентны в этом вопросе...или перепили...
  • но "офисному столичному планктону" на Новый год-то можно и нужно- преже чем "лечь на дно"...в последний путь, так сказать...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

FESH66 написал :
Кажись до 1000В - есть 500

При питающем 220 испытательное - 500.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2tvmaster Рановато Вам телевизоры ремонтировать.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

FESH66 написал :
Чет вы господа из-за ерунды расшумелись! Два кондюка с общей точкой на корпусе - емкостной делитель напряжения, корпус не занулен - вот на нем и 110 вольт.

Кое кто не понимает и обвиняет остальных в тупости!

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
А вообще, сопротивление изоляции не прозванивается, а измеряется специальным прибором, испытание проводиться при напряжении 1,5кВт в теченее 10 минут.

Да что Вы говорите? От этой Вашей фразы могут смяться школьники 5-го класса и домашние хозяйки! Напряжение - 1,5 кВт!!! . Молчали бы, сошли бы за умного!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2SNP7778 Варианты:

  • неудовлетворительный контакт "земляных" "усиков" розетки с вилкой
  • от шевеления кабеля появился (восстановился) контакт "земля вилки - корпус холодильника"

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ододвинул холодильник от стены, чтоб добраться до розетки (она сзади холодильника). Прозвонил землю вилки и корпус холодильника - прозванивается.

Включил холодильник. Был готов к проведению дальнейших замеров. Но не судьба. Напряжения на корпусе не было. Периодически в течении дня проверял. Нету. Я теперь ничего не понимаю...

Регистрация: 09.12.2006 Магнитогорск Сообщений: 261

2tvmaster

tvmaster написал :
А вообще, сопротивление изоляции не прозванивается, а измеряется специальным прибором, испытание проводиться при напряжении 1,5кВт в теченее 10 минут.

Интересное высказывание - откуда взялась такая норма - ПТЭЭП, ПИЗС? Кажись до 1000В - есть 500, 1000 и 2500 в течении 1мин

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

tvmaster написал :
А вообще, сопротивление изоляции не прозванивается, а измеряется специальным прибором, испытание проводиться при напряжении 1,5кВт в теченее 10 минут.

Речь идет не об изоляции, а о проверке наличия металлосвязи между корпусом и защитным контактом вилки!!!

И, кроме того, измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции повышенным напряжением - это разные вещи

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 09.12.2006 Магнитогорск Сообщений: 261

Чет вы господа из-за ерунды расшумелись! Два кондюка с общей точкой на корпусе - емкостной делитель напряжения, корпус не занулен - вот на нем и 110 вольт. Я был очень "удивлен" когда меня в гараже от старой советской дрели покалывать начало - померял 110 В - пошел на "смелый" эксперимент померил ток между корпусом дрели и хорошим заземлителем - микроамперы ( но эт только в том случае если кондюки целы!!!!). А насчет отвертки китайсой индикаторной - дрянь редкостная - но если хочется, то я определяю так - там две пимпочки на корпуче резиновых типа кнопок - в розетку вставил, пальцами этих пимпочек не касаешься (Отвертку ессно в руке держишь) ежели на табло ничего не показывает -это ноль, если светится хотя б 12 В - это фаза. Заранее прошу прощения если повторил чьи-то слова или мысли

Перец написал :
прозвонка наличия соединения

Похвально, что вы хотя бы знакомы с этим режимом работы мультиметра.
А вообще, сопротивление изоляции не прозванивается, а измеряется специальным прибором, испытание проводиться при напряжении 1,5кВт в теченее 10 минут.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
А я уверен, что там всё в порядке с изоляцией, в ином случае товарища давно бы током шарахнуло.

Вы полагаете, что прозвонка наличия соединения корпуса холодильника и заземляющего контакта вилки даёт информацию о сопротивлении изоляции корпуса относительно питающих проводов (в шнуре)?

Ждем результатов?
А я уверен, что там всё в порядке с изоляцией, в ином случае товарища давно бы током шарахнуло.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2tvmaster Я просил прозвонить соединение заземляющего контакта вилки с корпусом.

Перец написал :
Это вряд ли.

Самый первый пост прочитайте, первое предложение, затем обратите внимание на марку ящика.
Нереально нарушение изоляции для нового холода.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
Думаю, вам не о чём беспокоиться, если, тестером 2В намеряли это можно считать вообще ничего. То-есть, нормально всё у вас

Это вряд ли.
2SNP7778 Так как там с прозвонкой заземляющего контакта вилки и корпуса?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Valeryko написал :

  • это полностью пластиковый моноблок - монитор и системник в общем корпусе , и 110 Вольт на его корпусе сложно найти...

Надо меньше пить... MAC PRO найдите и порассуждайте о компетентности... Своей компетентности...

Корпус, и лицевая панель алюминий...
2Kamikaze пожалуйста подождите удалять последние два сообщения... Дайте нашему общему "другу" расширить свой кругозор...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Alex___dr написал :
У любого компьютера будь он хоть чистокровный Mac, так же будет 110В на корпусе, если он не заземлён...

Alex___dr написал :
Так это была шутка? А то после высказываний г-на Valeryko юмор как то не воспринимается...

  • скорее бредовые рассужения о том, в чем Вы некомпетентны
  • поскольку "чистокровный Mac"
  • это полностью пластиковый моноблок - монитор и системник в общем корпусе , и 110 Вольт на его корпусе сложно найти...

SNP7778 написал :
между ней и корпусом холодильника тестер показавет 2вольта

Думаю, вам не о чём беспокоиться, если, тестером 2В намеряли это можно считать вообще ничего. То-есть, нормально всё у вас.

2SNP7778
Земля интересует та, которая на месте входа провода PE в агрегат. Может корпус свободно от земли на сборке получился и работает как антенна?

Дядя Сёма° написал :
Так какой потенциал между корпусом холодильника и землей холодильника? Что тестер показывает, что отвертка показывает?

Что есть "земля холодильника"? Земля розетки в которую он воткнут? Так во время работы холодильника я до нее не доберусь. В соседней розетке (1.5м от этой) на РЕ ничего нет, а между ней и корпусом холодильника тестер показавет 2вольта.

Завтра там буду, продолжу исследование.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Мастера, ТВ-мастера, консультанты и любознательные!!! С наступающим Новым годом! Желаю всем лёгких заработков без электротравматизма! Удачи во всём не смотря на кризис!

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
Хотите поиграть в терминологию или это ваша версия напряжения на корпусе электроприбора?

Утечка из-за пониженного сопротивления изоляции и реактивная проводимость - разные вещи. Какие тут игры! В последнем случае имеет место фазовый сдвиг между током и напряжением. Версия эта ВАША:

tvmaster написал :
У конденсаторов есть ток утечки, он и вызывает этот потенциал - напряжение, близкое к половине сетевого.

.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Alex___dr написал :
Сообщение от Перец
Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения

Разумеется!

Перец написал :
Утечка - следствие пониженного сопротивления изоляции

Хотите поиграть в терминологию или это ваша версия напряжения на корпусе электроприбора?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Перец написал :
У Вас с чувством юмора как?

Так это была шутка? А то после высказываний г-на Valeryko юмор как то не воспринимается...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Alex___dr написал :
Разве конденсатор не должен проводить переменный ток?


2Alex___dr У Вас с чувством юмора как? Утечка - следствие пониженного сопротивления изоляции, если Вы серьёзно интересуетесь .

Тут вообще есть нормальные, адекватные участники?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Перец написал :
Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения

Разве конденсатор не должен проводить переменный ток?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
На этом корпусе, соединённым с заземляющим контактом всех электронных блоков компьютера (разъемов) и будет половина сетевого напряжения, это примерно 110V, при отсутствии заземления в розетке.

Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения .

Цитата:
Сообщение от tvmaster
У конденсаторов есть ток утечки, он и вызывает этот потенциал - напряжение, близкое к половине сетевого.
Это не норма, но факт для электроприбора без заземления.

2SNP7778

Так какой потенциал между корпусом холодильника и землей холодильника? Что тестер показывает, что отвертка показывает?

azus6 написал :
Вытяжки имеют двойную изоляцию

И вовсе не обязательно. Есть и первого класса.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вытяжки имеют двойную изоляцию

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SNP7778 написал :
трогал отверткой и корпус работающей кухонной вытяжки (сидит на той же ветке, что и холодильник). Напряжения нет.

Тогда остается проверить шнур холодильника, хотя корпус вытяжки может быть и изолирован.

Кстати трогал отверткой и корпус работающей кухонной вытяжки (сидит на той же ветке, что и холодильник). Напряжения нет.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Valeryko написал :
-Вообще-то корпус ПК МАК пластмассовый... чем Вы на пластике 110 Вольт измеряете?

Не всегда они были пластиковыми...
И если Вам не понятно откуда, на корпусе ПК (или на шасси) появлятся 110В взгляните на фото... Может быть поймёте...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Alex___dr написал :
У любого компьютера будь он хоть чистокровный Mac, так же будет 110В на корпусе, если он не заземлён...

-Вообще-то корпус ПК МАК пластмассовый... чем Вы на пластике 110 Вольт измеряете?

  • давно из Мещерского?

"...eMac, как и первые модели iMac, -- моноблочный ПК. Выполненная из красивого и приятного на ощупь поликарбонатного пластика система стала значительно массивнее, ведь в ней установлен 17-дюймовый плоский ЭЛТ-монитор, хотя визуально это незаметно. eMac в отличие от предшественника не очень удобно переносить -- ручка, как у iMac, отсутствует, к тому же пластик корпуса очень скользкий."

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Valeryko написал :

  • А зря- компьютер проверьте тоже- все китайское - срочно подарить китайцам (у меня ВСЕ внем китайское, кроме процессора ,да и те уже делают в Китае, причем даже свои)

У любого компьютера будь он хоть чистокровный Mac, так же будет 110В на корпусе, если он не заземлён...

2SNP7778 Ну тогда остался один вопрос:

SNP7778 написал :
Цитата:
Сообщение от Дядя Сёма°
А что показывает отвертка на холодидьнике, если самому заземлиться?

Это как? Взяться рукой за РЕ соседней розетки?

Ответ на который возможно есть в посте #2

PS Да, еще прозвоните тестером корпус холодильника на земляной контакт вилки....

BV написал :
Чем прозванивали и как?

Чет мы постоянно отклоняемся от темы. То один спрашивает, что показывает отвертка, воткнутая в фазу, теперь - как прозванивал. Как как - тестером. Коробочка такая с жк дисплеем и батарейкой внутри. Китайская тоже, наверняка. Там есть переключатель режимов. Устанавливаем его в режим звукового сигнала. Берем удлинитель... Дальше рассказывать?

SNP7778 написал :
Но прозванивал. Земля всех розеток квартиры и шина PE щитка соединены электрически.

Чем прозванивали и как?

SNP7778 написал :
Зачем? У меня нет особых сомнений в ее нормальной работе.

Чтобы не получить фазу на тело при пробитом токоограничительном резисторе... (Сомневаюсь, что у неё есть "честный" сертификат и испытания.....)

Отвертка типа такой

BV написал :
Встретите китайца на улице.... подарите ему вашу отвертку

Зачем? У меня нет особых сомнений в ее нормальной работе.

Дядя Сёма° написал :
А что показывает отверка воткнутая в фазу?

220

Дядя Сёма° написал :
Что показывает тестер на "земле" розетки холодильника и "земле" соседней розетки

Полагаю, что ноль. Хотя не мерял. Но прозванивал. Земля всех розеток квартиры и шина PE щитка соединены электрически.

Дядя Сёма° написал :
А что показывает отвертка на холодидьнике, если самому заземлиться?

Это как? Взяться рукой за РЕ соседней розетки?

BV написал :
Кто делал ремонт?

Не, не джамшуты. Хотя и не лицензированные электрики.

SNP7778 написал :
Вся разводка и новый щиток делались в процессе ремонта.

Кто делал ремонт?

SNP7778 написал :
Значит копать надо в сторону того, доходит ли провод заземления от розетки до квартирного щитка (надеюсь, что доходит) и какова судьба этого провода вне стен квартиры.

.... если "Джамшуты" - надо проверять ВСЁ!!!

SNP7778 написал :
Вот такая фигня...

Встретите китайца на улице.... подарите ему вашу отвертку

2SNP7778

А что показывает отверка воткнутая в фазу?

Что показывает тестер на "земле" розетки холодильника и "земле" соседней розетки?

А что показывает отвертка на холодидьнике, если самому заземлиться?

Провел доп. изучение явления.

  1. В розетке холодильника все нормально. Земля подведена и это тот же провод, что и в квартирном щитке (прозвонил)
  2. При включении холодильника индикаторная отвертка показывает 110 вольт на корпусе.
  3. При этом в соседней розетке на "рогах" земли отвертка ничего не показывает
  4. Если взять тестер и замерить напряжение между корпусом холодильника и землей соседней розетки, то показывает 2вольта. Соседняя розетка на расстоянии 1.5м от розетки холодильника, последняя от первой и запитывается.

Вот такая фигня...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tvmaster написал :
У конденсаторов есть ток утечки, он и вызывает этот потенциал - напряжение, близкое к половине сетевого.
Это не норма, но факт для электроприбора без заземления.

Вы лучше продолжайте советовать по прослушиванию музыки . Смешно, в самом деле .

SNP7778 написал :
В квартире без заземления напряжение на корпусе холодильника - это норма?

В холодильнике, сейчас в любых моделях электроприборов есть фильтр от помех. Электромотор, когда включается и выключается создаёт довольно мощную помеху, чтобы она не проникала в сеть, а точнее попадала в электрическую сеть в сильно ослабленном состоянии, применяется фильтр. Его компоненты, два конденсатора висят на сетевых проводах и другим концом замыкаются на корпус электроприбора, который, как-бы должен по уму заземляться. У конденсаторов есть ток утечки, он и вызывает этот потенциал - напряжение, близкое к половине сетевого.
Это не норма, но факт для электроприбора без заземления.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SNP7778 написал :
Значит копать надо в сторону того, доходит ли провод заземления от розетки до квартирного щитка (надеюсь, что доходит) и какова судьба этого провода вне стен квартиры.

С этого и начните.

azus6 написал :
Ваше защитное зануление в норме должно быть прикручено на м корпус этажного щитка . Если нет--прикрутите

У меня в квартиру входили 3 провода - коричневый, синий и желто-зеленый. Был простенький щиток с парой автоматов. На этом вся электрика квартиры заканчивалась.

Вся разводка и новый щиток делались в процессе ремонта. Вся проводка в квартире была сделана 3-х проводным кабелем. Соответственно все розетки типа "евро" с подведенным к ним желто-зеленым проводом.

И вот первая неожиданность - на корпусе холодильника напряжение. Вот отсюда и родился этот пост.
Значит копать надо в сторону того, доходит ли провод заземления от розетки до квартирного щитка (надеюсь, что доходит) и какова судьба этого провода вне стен квартиры.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

azus6 написал :
В советское время, когда зануление в квартирах отсутствовало как класс везде писалось
"нельзя браться одновременно за корпус прибора и за кран водопровода"
ЗАЗЕМЛЕНИЯ в жилых домах нет. Есть ЗАНУЛЕНИЕ.(для домов с электроплитами)

  • Да ну...Вот документ тех времен:
    "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
    ...
    5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка).
    ...
    5.6.19. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

5.6.20. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:

измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);

проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;

осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений."

Не говоря уже, что без акта проверки величины ЗАЗЕМЛЕНИЯ дом с электроплитами и/или лифтом ТОГДА просто не мог быть принят госкомиссией в эксплуатацию...

azus6 написал :
Лично у меня вся проводка в квартире двухпроводная , но занулены корпуса электропечей ,калориферы и 2 розетки на кухне (для стиральной машины и холодильника). Потенциал на корпусах печей и этих 2х приборов--не наблюдается.

  • Проект-то видели или это "самопал демократического периода", когда и не такое воротили?

SNP7778 написал :
Если сделать нормальное заземление, то напряжение на корпусе исчезнет.
Так?

-Вообще-то вилка с контактами заземления уже говорит о необходимости заземления в розетке...

  • Без заземления эксплуатация таких электроприборов недопустима

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Наличие потенциала на корпусе незаземленного прибора---нормальное явление.
В советское время, когда зануление в квартирах отсутствовало как класс везде писалось
"нельзя браться одновременно за корпус прибора и за кран водопровода"
ЗАЗЕМЛЕНИЯ в жилых домах нет. Есть ЗАНУЛЕНИЕ.(для домов с электроплитами)
Ваше защитное зануление в норме должно быть прикручено на м корпус этажного щитка . Если нет--прикрутите.

Лично у меня вся проводка в квартире двухпроводная , но занулены корпуса электропечей ,калориферы и 2 розетки на кухне (для стиральной машины и холодильника). Потенциал на корпусах печей и этих 2х приборов--не наблюдается.
Все другие приборы с мет.корпусом --чайники,например --показывают фазу на корпусе, но если перевернуть вилку,то все ОК.

У электропечей индикатор показывал фазу на корпусах ТЭНов --после переключения проводов все стало ОК.

Спасибо за разъяснения.
Значит при отсутствии заземления наличие напряжения на корпусе вполне нормальное явление.
И не является признаком неисправности прибора.
Сильно долбануть оно не должно (малая сила тока).

Если сделать нормальное заземление, то напряжение на корпусе исчезнет.
Так?

SNP7778 написал :
Кем положено?

Производителем, на всех

SNP7778 написал :
На каких бытовых приборах?

У всех с сетевым фильтром на входе.
ЗЫ Эта тем на форуме обсосана уже до тошноты

Андрёй написал :
На корпусе, как и положено при не подключенном защитном нуле (заземлении), половина сетевого напряжения.

О как! А можно подробнее. Кем положено? Для чего? На каких бытовых приборах?

tvmaster написал :
Скорее всего у вас нет нормального заземления

На входе в квартиру есть провод земли (зеленый). До розетки он тоже надеюсь нормально доведен (это проверю на днях). Какова судьба этого провода за пределами квартиры - мне неведомо.

Еще раз спрошу. В квартире без заземления напряжение на корпусе холодильника - это норма?

tvmaster написал :
Кстати, чего за отвертка такая способная напряжение измерять

Да какая-то китайская отвертка за 20-30 руб (в Леруа Мерлен покупал). Там ЖК дисплейчик и ряд цифр на нем (типа 20-40-80-100...) Т.е. точно она, конечно, не определяет

SNP7778 написал :
Откуда фаза на корпусе? Это нормально для холодильника?

На корпусе, как и положено при не подключенном защитном нуле (заземлении), половина сетевого напряжения.

BV написал :
Если действительно так - проверяйте на исправность цепи заземления

Погодь про заземление. Откуда фаза на корпусе? Это нормально для холодильника?
А как живут люди без провода заземления (а таких большая часть в нашей стране)?

BV написал :
Смотря что вы имеете в виду под профанацией

Имею ввиду - реально ли этот провод заземлен или он обрывается где-нибудь на лестничной площадке...

Скорее всего у вас нет нормального заземления. Исправить можно, но муторно и всё равно надо вызывать электрика, чтобы он всё проверил и разобрался с этим.
Серьёзной опасности это напряжение, скорее всего не представляет, но получить неприятный удар током можно, например, если будете мыть пол вокруг холодильника или коснетесь его и любого, хорошо заземленного предмета, металической мойки, крана, другого электроприбора. Так, что стоит решить эту проблему.
Кстати, чего за отвертка такая способная напряжение измерять?

SNP7778 написал :
100 вольт на корпусе - наводки?

Если действительно так - проверяйте на исправность цепи заземления.... гадать бесперспективно....
(Наводки могут быть на ваше тело - если тапочки с хорошей подошвой и рядом есть электричество....)

SNP7778 написал :
Другой вопрос - является ли земля на входе в квартиру настоящей землей или это профанация. Это можно как-то проверить?

Смотря что вы имеете в виду под профанацией. Если цепи исправны (контакты, провода) то при любом "способе" зеземления в этой цепи не должно быть никак 100 вольт

BV написал :
Что еще отключил автомат? Всё напряжение на кухне?

Автомат отключил то, что должен был отключить - ряд розеток (в том числе холодильника). Освещение и прочие розетки (плиты, посудомойки) не отключал.

BV написал :
Вот наверное наводки и исчезли

Какие наводки? Шутите? 100 вольт на корпусе - наводки?