Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#969948

Не ошибусь если скажу что это геморой для родины нашей - повсеместный.
Когда стали экономить уголек (газ) на ТЭЦ - жители понаставили лишних секций на свои батареи, да , и перемычки тоже не забыли посрезать. Теперь возможно даже при нормальной температуре теплоносителя тепло снимается с чужих радиаторов так и не достигнув вашей квартиры.
+за...ные батареи,+ теплопотери старого здания,+ плохо топят,+плохая циркуляция,+возможно теплые полы у кого-нибудь сверху.
И это только на всидку. Так что при невозможности перепланировки остается только скандалить с управляющей компанией, да писать жалобы в вышестоящие инстанции.
( Я про себя скажу: если-бы я замерзал - то давно бы уже переврезался.)

letov написал :
Если труба чуть теплая, так по моему...

Теплоотдача батареи зависит не только от температуры теплоносителя, но и от теплоотдачи отопительного прибора, а она на прямую зависит от его размеров. Пока температура теплоносителя, хотя бы на градус, больше температуры воздуха в помещении, он всё равно будет отдавать своё тепло. Конечно:

ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от letov
Какие могут быть проблемы.

Теоретически, при правильной установке, не каких.
Практически, могут возникнуть проблемы с управляющей компанией, если они об этом узнают. Это серьёзное нарушение проекта и на него требуется согласование.

Каждый выбирает то, что ему больше подходит...

letov написал :
Если труба чуть теплая, так по моему...

Теплоотдача батареи зависит не только от температуры теплоносителя, но и от теплоотдачи отопительного прибора, а она на прямую зависит от его размеров. Пока температура теплоносителя, хотя бы на градус, больше температуры воздуха в помещении, он всё равно будет отдавать своё тепло. Конечно:

ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от letov
Какие могут быть проблемы.

Теоретически, при правильной установке, не каких.
Практически, могут возникнуть проблемы с управляющей компанией, если они об этом узнают. Это серьёзное нарушение проекта и на него требуется согласование.

Каждый выбирает то, что ему больше подходит...

Сообщение от Makarone
Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.

Если труба чуть теплая, так по моему его хоть самый лучший и во всю стену поставь эффект будет незначительный.

letov написал :
Основные вопросы насколько это законно и как сделать правильнее.

ty-lev написал :
Это серьёзное нарушение проекта

Makarone написал :
Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.

Немного уточню, т.к. далек от данной темы описываю своими словами. В каждой комнате есть труба которая проходит снизу в верх она очень горячая. Параллельно идет труба чуть теплая , она то и подключена к радиатору. Т.к квартира угловая а батарея чуть теплая в комнатах очень свежо. Борба с ЖЕСом пока результатов не дает. Сколько радиаторов у соседей сверху и как они подключены проверить тоже затруднительно. Выводить трубу с подвала думал, но как мне кажется несколько проще задействовать уже имеющиеся трубы. Основные вопросы насколько это законно и как сделать правильнее.

ty-lev написал :
Такую схему, ещё называют П-образной, но при ней батареи, обычно, ставят на обоих стояках, причём подача идёт по одной комнате, а обратка по соседней.

У меня зал-подача.......кухня-обратка (нижний розлив) а в дальней комнате как у автора.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

СуперМарио написал :
"Попросите" слесарей, они вам отдельно из подвала запитают.

+100

Не рекомендую врезаться и изменять существующую схему. Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.

СуперМарио написал :
Нижний розлив - однотрубка.

Такую схему, ещё называют П-образной, но при ней батареи, обычно, ставят на обоих стояках, причём подача идёт по одной комнате, а обратка по соседней.
Хотя, как то встречал систему отопления, похожую на Ваше описание.

Всех с наступающим новым годом!

BV написал :
Тогда замерзнут ваши соседи на втором этаже.....

Думаю, от одного пользователя сильно не замёрзнут.

Пока Letov спит:
Подача на отоплении поднимается до девятого этажа а затем по батареям опускается в подвал.
Нижний розлив - однотрубка.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

2BV он называет стояк горячий

letov написал :
Возможно ли стояк с горячей трубой пустить сразу через эту батарею, а потом уже вверх. Какие могут быть проблемы.

Тогда замерзнут ваши соседи на втором этаже.....

lex2202 написал :
всётаки наверно он про отопление

От системы ГВС?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

всётаки наверно он про отопление

letov написал :
Какие могут быть проблемы.

Теоретически, при правильной установке (наверное всё таки не батареи, а полотенцесушителя), не каких.
Практически, могут возникнуть проблемы с управляющей компанией, если они об этом узнают. Это серьёзное нарушение проекта и на него требуется согласование.

Вас обворовывают ваши же соседи. Поубирали перемычки да и секций нарастили поди.

2letov У Вас ГВС от отопления?
Или под батареей ПС разумеется?

"Попросите" слесарей, они вам отдельно из подвала запитают.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

никаких если грамотно сделать

Проблема в следующем- квартира наход. на 1-ом этаже 9-ти этажного дома. Труба с горячей водой поднимется через все квартиры на 9-ый этаж и вниз уже идет через батареи. В итоге у нас на первом этаже труба уже чуть теплая и соответсвенно такая же батарея. Возможно ли стояк с горячей трубой пустить сразу через эту батарею, а потом уже вверх. Какие могут быть проблемы.