На входе в частный дом у меня установлен АП50-2МТ 25А (новый). Подводящий провод - СИП, выходящие из автомата - медь 2*2,5. При нагрузке (включении например эл. чайника или обогревателя 1,5 квт) начинает что-то гудеть в автомате, звук как вибрация. Снял крышку, посмотрел что может гудеть, оказалось что это металлические стержни во втулках обмотанных медной проволокой, тронешь отверткой - звук пропадает. Очень неприятный звук, при увеличении нагрузки становиться все сильнее, при отключении нагрузки сразу пропадает.....Да, и еще при увеличении нагрузки греются подводящие провода от автомата до счетчика (медь 2*2,5). Подскажите люди добрые как это победить?
"Гудёж" можно исправить заменой автомата на это же изделие старого образца. Сделаны были более добротно... Столкнулся с этим при замене на новый, но обратного пути уже не было...
А по проводникам... увеличьте сечение, что тут ещё сказать...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._