toliX написал :
Вот тут народ, бывает, предлагает покупать мощный инструмент, мощностями 2кВт и выше (речь в первую очередь касается доступных болгарок, фрезеров), а я для работ на различных объектах с бытовыми или просто убитыми электрическими сетями побаиваюсь такие мощности брать,
если на объекте висят сопли старой скрутки , то ваши 1700 вт тоже могут перегрузить такую сетку.
а если все протянуто нормально, то и 3 квт вы не почувствуете как включаются.
косвенный признак смотрите по накалу ламп. есть перегруз или нет.
падение на 20 в на проводах сразу видно.
16 а автомат легко переносит и 20 -25 а в течении 5-10 минут.
у него тепловая защита достаточно инертная
провода в стене 2,5 мм можно нагружать до 20 А
горят обычно места старых соединений, там где все окислилось.
у меня был печальный опыт
рейсмус 1800 вт + пылесос 1800вт
+1000 вт нагреватель в душе
жене включила чайник и плиту
внутри сетка выдержала экзекуцию.
а вот скрутка на столбе отгорела на 3 провода из 7 .
поварил сварочником полдня -отгорело еще 2 нитки
пришлось менять продод целиком. -слабое звено 60 м
Реставрато написал :
Если 70-е, то это трёхфазка на 380в.
Нет. Если вглядется, то можно разглядеть 10А 250В... Промышленная розетка с заземляющим контактом. Одно время такие шли в комплекте с настольными электроплитками...
2 Alex___dr да, такая. Батя откуда-то притащил вилку и сделал переходник. Но так и не воспользовались ни разу. Валяется дома. 2 Реставрато а на розетке написано: «250 В». Такая, как на фото Alex___dr
Значит не 70-е, , а сравнительно недавно появилась. Просто для такой розетки на 220в нужен защитный нуль, а в домах 70-х его нет. Иногда за неимением соединяют клемму защитного нуля на розетке с N, но это криминал по ТБ.
«старые» розетки,выключатели,патроны значительно превосходят современные по надёжности,хотя расчитаны на меньший ток?
Я на даче все элекро установ изделия перебрал и на место поставил(относится к изделиям которым более20лет).С наступающим.
У меня вход на 6 квадратов меди. Главный автомат=50А. счетчик 5-60А. На розетки медь по 2,5 квадрата. Все розетки ЕВРО. Для улицы=гараж, мастерская, двор = 4 квадрата = автомат на 32 А.
Все соединения с облужением. На каждую комнату - ВСЁ раздельно. Работает отлично.
Ну что - красиво жить не запретишь ! Автоматы только необходимы строго под предполагаемую нагрузку. Иначе при КЗ пока сработает, уже всё поплавится и сгорит.
ADM05 написал :
В старых домах ещё часто (да практически всегда) проводка выполнена из одножильного провода сечением 1 квадратный мм. И провод этот не медь, а люминий . Так что ток в 10 А там максимум.
Разве бывает алюминиевые провода сечением менее 2,5 кв.мм?
LHC написал :
Разве бывает алюминиевые провода сечением менее 2,5 кв.мм?
Действительно, ведь один кв мм это диаметр всего 0,6мм, а такого люминия в проводке быть не может. Наверно всё-таки речь о диаметре 1,5мм, что примерно = 2,5кв.мм
ADM05 написал :
проводка выполнена из одножильного провода сечением 2,5 квадратных мм. И провод этот не медь, а алюминий . Это примерно соответствует сечению 1 мм по меди. Так что ток в 10 А там максимум.
Ну у нас в подъезде был пожар, загорелся щиток на площадке когда у человека ремонт делали, там по-моему штроборез+пылесос включили, ну и ой. Автоматы не вышибло (ХЗ почему, но зная местную привычку ставить любой подходящий по форме автомат взамен вышедшего из строя независимо от тока отсечки - не удивительно).
Хорошо что потушили быстро, стояки и слаботочка не успели погореть.
Тема -сплошной бред.Ну за есключение Дяди Семы ..проблем не наблюдал...
По долгу службы имею возможность наблюдать нагрузку,так вот за последние ТРИДЦАТЬ лет они для жилых кварталов практически не изменились-какие были такие и остались.Видимо потому,что чаю пить больше не стали и кушаем столькоже/соответствено время готовки не изменилось/.При всем притом из квартир исчез прожерливый цветной телезор на 270 ватт,который в отличии от стилалки, которая потребляет по 1 киловаттчас раз в 2-3 дня , накручивал под 2 киловата каждый день.
Живу в городе который сплошь на люминии в полтора квадрата и не слыхал о каких то проблемах с этим связаным.При том работал электриком в общежитии где эл.энергия была без счетчиков с одной стороны и не грели батареи с другой-при всем при этом проводка не напрягала.
Алексейй написал :
По долгу службы имею возможность наблюдать нагрузку,так вот за последние ТРИДЦАТЬ лет они для жилых кварталов практически не изменились-какие были такие и остались.
И как бы Вам ответить, что бы не обидеть...
Тридцать лет назад, на даче например, напряжение было (летом естественно...) 220В ровно... Сейчас 190В ночью... Днём до 170В доходит... И с чего бы это? Трансформатор 160кВА на 248 участков...
В прошлый новый год три часа не было электричества - выбило автоматы в домовом щите ждали аварийку... Автоматы ЖЭК поменял на большие...
А так конечно потребление не выросло Вам из Сибири виднее.
Алексейй написал :
Тема -сплошной бред.Ну за есключение Дяди Семы ..проблем не наблюдал...При том работал электриком в общежитии где эл.энергия была без счетчиков с одной стороны и не грели батареи с другой-при всем при этом проводка не напрягала.
Однако в подтверждение этого бреда Дядя Сёма пишет:
Дядя Сёма° написал :
Дома теща спалила блок, врубив в придачу к бойлеру стиралку.
Кроме этого в данной теме описаны и другие траблы, как то - просадки напряжения и пожары из-за плохой, т.е. перегруженной проводки. И всё это видимо тоже из области бреда. А что же тогда истина?
Alex___dr написал :